Salve a tutti,
ho per le mani una piccola macchina che monta un inverter della omron serie mx2 versione trifase 400v 3.0Kw.
All'accensione l'inverter visualizza errore "E22.1" e va in allarme.
Sul manuale la descrizione dell'errore è questa:

Errore di comunicazione della CPU.
Se la comunicazione tra le due CPU si interrompe, l’inverter scatta e visualizza il codice
di errore.


sono 2 giorni che cerco sul web ma non trovo nulla a riguardo.

Qualcuno sa darmi delle indicazione per trovare il problema ?

Grazie

Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 8997
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino
0
voti

[2] Re: omron mx2 "e22" Errore di comunicazione della CPU

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 8 lug 2019, 22:31

L'errore forse è dovuto al fatto che l'inverter, per come è configurato, si attende un master(la cpu).
Il cablaggio della macchina prevede un collegamento seriale tra i due ?

Saluti
W - U.H.F.

Avatar utente
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
Master
Master
Messaggi: 605
Iscritto il: 11 feb 2012, 21:37
Contatta:
0
voti

[3] Re: omron mx2 "e22" Errore di comunicazione della CPU

Messaggioda Foto Utentetheking0 » 9 lug 2019, 19:29

chiamato assistenza omron .. l'inverter è guasto, forse si può risolvere con aggiornamento del firmware (cosa che possono fare solo loro della omron).