Regolatore PD

PLC, servomotori, inverter...robot

Moderatori: Foto Utentedimaios, Foto Utentecarlomariamanenti

Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 5428
Iscritto il: 29 gen 2014, 7:54
0
voti

[1] Regolatore PD

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 nov 2021, 20:13

Se questo è un servo:

è corretto inserire il blocco 4 nel punto 3?

Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00
1
voti

[2] Re: Regolatore PD

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 nov 2021, 21:28

Sì, i controllori, o compensatori, si mettono in quel punto, in cascata all'impianto dentro l'anello di retroazione.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande