[11] Re: Misura del ripple sulla linea 24 V DC

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 set 2025, 20:01

Sarebbe interessante a questo punto sapere quanta corrente viene erogata a 24 V.
In linea di massima 600mV su 24 V sono circa il 2.5% un valore sicuramente tollerabile.
Ciao
600 Elettra

Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
Messaggi: 4850
Iscritto il: 31 ott 2013, 14:00
0
voti

[12] Re: Misura del ripple sulla linea 24 V DC

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 set 2025, 21:15

Noto che la tensione è molto più alta del valore nominale, probabilmente l'alimentatore sta lavorando con basso carico