Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Misura del ripple sulla linea 24 V DC

PLC, servomotori, inverter...robot

Moderatori: Foto Utentedimaios, Foto Utentecarlomariamanenti

0
voti

[11] Re: Misura del ripple sulla linea 24 V DC

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 set 2025, 20:01

Sarebbe interessante a questo punto sapere quanta corrente viene erogata a 24 V.
In linea di massima 600mV su 24 V sono circa il 2.5% un valore sicuramente tollerabile.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[12] Re: Misura del ripple sulla linea 24 V DC

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 set 2025, 21:15

Noto che la tensione è molto più alta del valore nominale, probabilmente l'alimentatore sta lavorando con basso carico
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

Precedente

Torna a Automazione industriale ed azionamenti

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 17 ospiti