Messaggioda Foto Utentemartirad » 4 mar 2015, 13:46

Salve a tutti,
vorrei sapere come e se posso simulare un trasmettitore passivo 4-20mA a 2 fili collegato ad una scheda di conversione 4-20 --> 0-10V. Il convertitore è alimentato a 24 Vdc.
grazie
ciao
Avatar utente
Foto Utentemartirad
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 82
Iscritto il: 28 lug 2012, 14:45

0
voti

[2] Re: simulazione trasmettitori passivi

Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 mar 2015, 14:02

Ci sono parecchie soluzioni, dal generatore di segnali ad un circuito fatto ad hoc.
Potresti partire da un potenziomentro ed un riferimento 10 V. Con una resistenza di 470 ohm inserie al cursore, avresti un riferimento da 0 mA a 20 mA circa. Visto che parli di fare solo una simulazione, andrebbe benone.

Se invece cerchi qualcosa di più serio ocorre comperarlo o farselo.

Solo mi sorge un dubbio, quando scrivi "passivi a 2 fili" intendi dire quelli che si autoalimentano dal circuito di misura?
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: simulazione trasmettitori passivi

Messaggioda Foto Utentemartirad » 4 mar 2015, 14:12

si si quelli alimtati dal loop stesso quindi non posso utilizzare un'alimentazione separata