Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 4 apr 2016, 19:18

Ciao a tutti ho un trasduttore 4-20mA LKM 213
ed una sonda pt100 4 fili .

come calcolare la temperatura in °C? scusate ma è la prima volta
Avatar utente
Foto Utentecarmen976
-12 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 149
Iscritto il: 29 dic 2006, 13:45

0
voti

[2] Re: pt100 4 fili e trasduttore 4-20mA

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 apr 2016, 8:22

La conversione fra temperatura e corrente dipende da che cosa ha specificato il cliente quando ha ordinato il trasduttore.

La ditta calibra il trasduttore in fabbrica, a seconda di quanto viene chiesto dal cliente al momento dell'ordine. Poi ci sono ancora due trimmer sotto il coperchio rimovibile che permettono di fare una taratura fine del valore di temperatura che corrisponde a 4mA e della variazione di temperatura necessaria per arrivare fino a 20mA.

Almeno questo e` quanto dice il datasheet.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[3] Re: pt100 4 fili e trasduttore 4-20mA

Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 5 apr 2016, 19:40

quindi posso chiederti come tarare i due potenziometri?

la pt100 ha i seguenti limiti di impiego -50 +105°C

il range di mio interesse è -20°C +50 °C

siamo all'interno di una camera climatica.
Avatar utente
Foto Utentecarmen976
-12 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 149
Iscritto il: 29 dic 2006, 13:45

0
voti

[4] Re: pt100 4 fili e trasduttore 4-20mA

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 apr 2016, 19:54

I potenziometri servono per piccoli aggiustamenti, temperatura minima e massima sono stati impostati in fabbrica a seconda dell'ordine del cliente.

Chi ha comprato il trasduttore sa anche qual e` la temperatura minima e massima che corrispondono a 4mA e a 20mA perche' ha detto al costruttore che cosa voleva.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[5] Re: pt100 4 fili e trasduttore 4-20mA

Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 5 apr 2016, 20:02

quindi la PT100 in questione non è usabile con il trasduttore?
Avatar utente
Foto Utentecarmen976
-12 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 149
Iscritto il: 29 dic 2006, 13:45

0
voti

[6] Re: pt100 4 fili e trasduttore 4-20mA

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 apr 2016, 20:35

QUel trasduttore puo` funzionare con una PT100, una PT500 o una PT1000, MA deve essere specificato quando si fa l'ordine al produttore quale sensore si usera`. Se non si dice nulla il trasduttore e` fatto per la PT100, ma potrebbe anche essere per la PT1000 o PT500.

Per il range di temperatura dipende da che cosa e` stato ordinato: quel trasduttore puo` avere il valore di 4mA che va da -200°C fino a +600°C e dare 20mA quando la temperatura va da -180°C a oltre 600°C. Dipende da che cosa e` stato ordinato al costruttore.

Devi chiedere a chi ha ordinato quel trasduttore che cosa ha chiesto.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[7] Re: pt100 4 fili e trasduttore 4-20mA

Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 5 apr 2016, 21:02

non ha chiesto nulla.

quindi di default è -25°C +85°C

interessandomi solo una parte del range -20 +50, posso correggere con un fattore moltiplicativo via software?

ho usato una resistenza da 100 ohm in tal modo:
4mA --> 0.400V
20mA --> 2V

come ricavare la temperatura in gradi centrigradi dalla lettura della tensione sulla resistenza da 100 ohm?
Avatar utente
Foto Utentecarmen976
-12 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 149
Iscritto il: 29 dic 2006, 13:45

0
voti

[8] Re: pt100 4 fili e trasduttore 4-20mA

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 apr 2016, 21:21

La temperatura da -25°C a 85°C non e` la temperatura di misura del trasduttore con la Pt100, e` la temperatura ambiente in cui il circuito del trasduttore puo` funzionare. Il campo di misura deve essere specificato in ogni caso, non c'e` un intervallo di default.

Puoi provare a mettere il sensore nella camera climatica alla temperatura minima, poi a temperatura massima e vedere quali sono le due correnti. Ma ti serve un termometro di riferimento.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[9] Re: pt100 4 fili e trasduttore 4-20mA

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 16 apr 2016, 22:22

L' ideale sarebbe usare un calibratore di processo e trovare a che temperatura hai i 4 mA e i 20 mA, per esempio tipo il fluke 725 che non è tra i più economici ma ne esistono di meno cari e comunque affidabili.
Ne esistono anche specifici per termocoppie e pt100
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano


Torna a Automazione industriale ed azionamenti

Chi c’è in linea