[1] Modo di collegamento neutro distributore BT

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 8 ott 2025, 15:39

Buon giorno

in un semplice impianto trifase BT e quindi quello che che si è sempre pensato un semplice TT,
con l'unica particolarietà di essere l'unica utenza alimentata da una cabina del distributore con trafo MT/BT alimentato da linea aerea,

i tecnici del distributore insistono nel dire che essendoci la linea aerea il centro stella del loro trafo è fluttuante cioè il neutro non è connesso alla terra di cabina ... appunto perché c'è la linea aerea

tutto questo a me sa di eresia perché :
- saremmo in impianto IT
- con il tester per impianti misurando il loop su una presa e quindi la resistenza tra impianto nostro di terra , quello che dovrebbe essere impianto di terra del distributore, e poi il conduttore di fase che ritorna alla presa trovo nemmeno una decina di ohm

Vi risulta che esista questa eresia???
Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 182
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31

3
voti

[2] Re: Modo di collegamento neutro distributore BT

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 ott 2025, 16:20

Più che eresia mi pare una stronzata
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Modo di collegamento neutro distributore BT

Messaggioda Foto UtenteFedib » 8 ott 2025, 20:50

perché il tuo impianto di terra dovrebbe essere il medesimo di quello del distributore ?
Avatar utente
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 692
Iscritto il: 4 mar 2013, 22:42

0
voti

[4] Re: Modo di collegamento neutro distributore BT

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 ott 2025, 21:46

Non lo sono e non ha detto che lo siano.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4592
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Modo di collegamento neutro distributore BT

Messaggioda Foto Utentefpalone » 8 ott 2025, 21:51

Non posso che essere d'accordo con Foto UtenteGoofy.
:evil:
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

1
voti

[6] Re: Modo di collegamento neutro distributore BT

Messaggioda Foto Utenteivano » 8 ott 2025, 23:26

la messa terra di questa specie di cabine serve solatnto per i loro guasti in media tensione. collegarci il neutro sarebbe rischioso sia per gli eventuali guasti su MT sia per le scariche atmosferiche.IL DISTRIBUTORE E' TUTTAVIA OBBLIGATO a rendere la RT del neutro conforme alla normativa a riguardo. quando e' stata realizzato il posto di trasformazione seguivi tu la situazione? comunque se fosse davvero fluttuante non troveresti 10 hom tra il tuo impianto di terra e il neutro. sarebbe oltretutto pericoloso poiche'un eventuale guasto in media farebbe sopraelevare i potenziali dell'impianto verso terra a limiti oltre il pericoloso. quindi da qualche parte il centrostella e' comunque collegato a terra
potrebbero aver fatto cosi': la terra delle masse della cabina fanno capo a uno o due dispersori verticali. il neutro e' stato probabilmente messo a terra con un dispersore orizzontale di opportuna lunghezza al fine di ottenere la resistenza RT desiderata
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[7] Re: Modo di collegamento neutro distributore BT

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 8 ott 2025, 23:34

O hanno dimenticato di fare l'impianto di terra in cabina :mrgreen: :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[8] Re: Modo di collegamento neutro distributore BT

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 9 ott 2025, 4:10

Grazie del "Refresh"

Solo per contestualizzare i tecnici del distributore sono stati chiamati presso l'impianto in seguito a misure di tensione tra neutro e PE molto superiori a cio che ci si aspetterebbe (le misure sono state fatte dopo il rilievo di guasti alle apparecchiature).

Quello che c'è dentro quella cabina realmente è "rebus avvolto in un mistero che sta dentro a un enigma" io ho riportato quello che ci hanno detto i tecnici del distributore che a questo punto, cioè a bocce ferme, è mia opinione che erano interessati a fare un po di casino per evitare che avanzassimo richieste di risarcimento.

Diciamo che gia con la misure quinquennali del dispersore, archiviate negli ultimi 20 anni essendo queste fatte con il metodo del loop o "terra globale", si poteva subito sbugiardarli, ma a un certo punto , scomodando il "neutro artificiale" mi hanno preso in contropiede... bravi devo dire :)

Ora, sempre a bocce ferme, ho recuperato il riferimento della CEI 0-21 art. 5.1.2 che dice Rt distributore <180 ohm... e quindi meglio cancellare quanto appreso relativamente al neutro fluttuante

Grazie per il confronto
Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 182
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica