Salve gentilissimi,
ad un mio amico che sta rifacendo d impianto elettrico di casa, abita piano terra. Vogliono installare, quindi scavo e punta, pozzetto di terra vicino porta ingresso di casa. Io non vedo bene tale soluzione. Se arriva una qualsiasi scarica essendo il pozzetto molto vicino, potrebbe essere pericoloso se nello stesso tempo dell evento uno passa vicino allo stesso? Quale è la distanza minima? Poi presumo meglio una zona lontana da percorsi abitudinari vicini? Meglio poi in un punto dove possa arrivare acqua piovana o molto umido per far sì che il terreno vicino alla punta sia il più possibile conduttivo? Grazie
Pozzetto messa a terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
In teoria la palina di terra potrebbe essere messa anche sotto il pavimento se si è a piano terra
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15300
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
Grazie prima di tutto. Ma bella mia incompetenza mi era sorto il dubbio che ho esposto nella mia domanda. Credendo che, essendo una casa, esposta alle extratensione, presumibilmente perché : piano terra, giardino con alberi alto fusto, e più volte v distrutto Tv, PC e scheda caldaia. Il mio dubbio di basava che se nel nel caso che al tempo T0, arriva una extratensione che scarichi la sul pozzetto e sempre so tempo T0 il mio amico per entrare in casa si trova a dà 4 a 30 cm dallo stesso possa subire alcun danno alla propria persona. Grazie
0
voti
ciao,
il tuo dubbio è di difficile interpretazione e fornire una risposta in poche righe è alquanto complesso.
io vedo che fai una grossa confusione, parli di extratensione, e non capisco se ti riferisci a una scarica atmosferica, un guasto a terra o un distacco del neutro.
tuttavia ti hanno già risposto: la posizione dell'impianto di terra non ha nulla a che vedere con le schede bruciate degli elettrodomestici, devi ricercare le cause altrove.
il tuo dubbio è di difficile interpretazione e fornire una risposta in poche righe è alquanto complesso.
io vedo che fai una grossa confusione, parli di extratensione, e non capisco se ti riferisci a una scarica atmosferica, un guasto a terra o un distacco del neutro.
tuttavia ti hanno già risposto: la posizione dell'impianto di terra non ha nulla a che vedere con le schede bruciate degli elettrodomestici, devi ricercare le cause altrove.
0
voti
Grazie per la risposta, riformulo la domanda : Il mio dubbio si basa ; ad un tempo T0, arriva una extratensione causata da un fulmine, ad esempio, che scarica sul pozzetto e sempre tempo T0 il mio amico per entrare in casa si trova a dà 4 a 30 cm dallo stesso, mi chiedo se possa subire alcun danno alla propria persona. che scarichi la sul pozzetto e sempre so tempo T0 il mio amico per entrare in casa si trova a dà 4 a 30 cm dallo stesso possa subire alcun danno alla propria persona?
Ho sentito parlare di “ corrente di passo”. Le elettroniche saltate sicuramente sono state causa di extratensione sulla linea durante un forte temporale. Sono bruciate sempre in concomitanza di un temporale.
Ho sentito parlare di “ corrente di passo”. Le elettroniche saltate sicuramente sono state causa di extratensione sulla linea durante un forte temporale. Sono bruciate sempre in concomitanza di un temporale.
1
voti
Salve
apollo17,
il dispersore di un impianto di utenza in bassa tensione non comporta nella pratica rischi per tensioni di passo o di contatto.
Un picchetto di terra nel pozzetto è quindi idoneo, senza particolari accorgimenti.
Nel caso in cui il dispersore sia anche a servizio di un impianto LPS esterno ( in pratica, collegato a un parafulmine), le norme tecniche prevedono un dimensionamento più "generoso".
il dispersore di un impianto di utenza in bassa tensione non comporta nella pratica rischi per tensioni di passo o di contatto.
Un picchetto di terra nel pozzetto è quindi idoneo, senza particolari accorgimenti.
Nel caso in cui il dispersore sia anche a servizio di un impianto LPS esterno ( in pratica, collegato a un parafulmine), le norme tecniche prevedono un dimensionamento più "generoso".
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)