Salve, mi capita spesso di vedere degli impianti di attività produttive con sopra il fotovoltaico con all'esterno il doppio pulsante di sgancio, uno per l'attività e uno per il fotovoltaico.
Onestamente non ne vedo l'utilità dato che sicuramente se escono i VVF sganceranno sempre entrambi insieme e quindi secondo me basterebbe solo un pulsante che agisca su entrambi gli impianti.
Voi come fate ?
Grazie
Sganci di emergenza
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
beh dipende, se l'impianto FV è totalmente esterno (inverter compreso), sgancio il generale sotto contatore e il gioco è fatta, se invece ho apparati interni all'edificio e magari anche batterie, è già più complicato ma non impossibile 
0
voti
Sempre fatto solo un circuito di sgancio per tutto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
E' quello che hanno sempre richiesto le norme (interrompere tutto con una sola manovra) con l'eccezione solo quando si sgancia per compartimenti e può non essere necessario lo sgancio del fotovoltaico.
In qualche caso si potrebbe valutare anche che sia utile sganciare solo il fotovoltaico lasciando in funzione l'impianto alimentato da rete.
In qualche caso si potrebbe valutare anche che sia utile sganciare solo il fotovoltaico lasciando in funzione l'impianto alimentato da rete.
0
voti
Mi accodo a questo thread per trovare una soluzione al mio "attuale/di qualche mese" problema.
Vorrei prevedere un unico pulsante di sgancio di emergenza che, con unica manovra, sganci:
1 sezionatore + 2 aux: rispettivamente il primo apre l'alimentazione proveniente dal PdC grid ed i secondi aprono i contatti EPO di due UPS, spegnendoli;
2 sezionatori: ognuno per stringa fotovoltaica;
1 sezionatore: contatto di OFF (EPO se presente) per BESS fotovoltaico.
Chiaramente disattivando l'alimentazione di rete, l'alimentazione proveniente dai pannelli fotovoltaici, l'alimentazione proveniente dall'accumulo e dai due UPS l'impianto utilizzatore sarebbe completamente disalimentato e i generatori stessi (inverter, UPS1, UPS2) spenti.
Sarebbe conveniente usare un sistema con bobine a minima tensione.
Alimentando il circuito dal BESS ma, qualora ci fosse un malfunzionamento od uno spegnimento più o meno programmato dello stesso, avverrebbe uno sgancio inatteso bloccando l'intero impianto.
Altra soluzione adottare bobine a lancio di corrente con un accumulatore preposto che, però, esaurirebbe presto la sua carica dovendo alimentare sempre la spia di segnalazione di funzionamento del circuito.
Non so veramente come affrontare il problema.
Avete dei consigli?!
Grazie!
Vorrei prevedere un unico pulsante di sgancio di emergenza che, con unica manovra, sganci:
1 sezionatore + 2 aux: rispettivamente il primo apre l'alimentazione proveniente dal PdC grid ed i secondi aprono i contatti EPO di due UPS, spegnendoli;
2 sezionatori: ognuno per stringa fotovoltaica;
1 sezionatore: contatto di OFF (EPO se presente) per BESS fotovoltaico.
Chiaramente disattivando l'alimentazione di rete, l'alimentazione proveniente dai pannelli fotovoltaici, l'alimentazione proveniente dall'accumulo e dai due UPS l'impianto utilizzatore sarebbe completamente disalimentato e i generatori stessi (inverter, UPS1, UPS2) spenti.
Sarebbe conveniente usare un sistema con bobine a minima tensione.
Alimentando il circuito dal BESS ma, qualora ci fosse un malfunzionamento od uno spegnimento più o meno programmato dello stesso, avverrebbe uno sgancio inatteso bloccando l'intero impianto.
Altra soluzione adottare bobine a lancio di corrente con un accumulatore preposto che, però, esaurirebbe presto la sua carica dovendo alimentare sempre la spia di segnalazione di funzionamento del circuito.
Non so veramente come affrontare il problema.
Avete dei consigli?!
Grazie!
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)