[11] Re: Pozzetto messa a terra

Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 18 ott 2025, 14:46

Grazie fpalone,
capisco, chiarissimo.
Avatar utente
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 324
Iscritto il: 30 lug 2017, 11:59

0
voti

[12] Re: Pozzetto messa a terra

Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 18 ott 2025, 18:17

Gentilissimo “ fpalone”,
rileggendo il tutto… ma se anche caso raro cade un fulmine sulla casa o vicinissimo e si propaga sulle tubazioni ed impianto elettrico. Di fatto in questa casa in mezzo a grandi lecci e’ già successo.. non è più razionale e ragionevole instaurare il pozzetto ad almeno 5 metri e più dalla porta d ingresso? Grazie
Avatar utente
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 324
Iscritto il: 30 lug 2017, 11:59

0
voti

[13] Re: Pozzetto messa a terra

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 ott 2025, 19:26

Più ragionevole? No, affatto, e dovresti spiegare perché secondo te il pericolo sarebbe legato al dispersore; nell'ingresso e vicino alla porta non passa alcun conduttore dell'impianto elettrico?...
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15302
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[14] Re: Pozzetto messa a terra

Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 18 ott 2025, 20:53

Sicuramente erro, ma secondo me nell ‘ attimo T0 se un fulmine fa un percorso attraversando le tubazioni ed impianto elettrico di casa, sul pozzetto si scarica o no un importante corrente? Saranno casi rarissimi ma può succedere?
Avatar utente
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 324
Iscritto il: 30 lug 2017, 11:59

0
voti

[15] Re: Pozzetto messa a terra

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 ott 2025, 0:12

Beh, ma l'errore non è che nel dispersore passi una notevole corrente, è una via preferenziale, è messo a posta, l'errore è ritenere che ciò possa essere pericoloso per chi è nelle vicinanze.
Se il dispersore non ci fosse secondo te sarebbe meglio?
La corrente non è pericolosa solo dove si scarica e se non c'è una via preferenziale se la troverebbe lei è questo sì che sarebbe pericoloso.
Piuttosto, se la zona ha una elevata possibilità di fulminazione e ci sono già stati problemi è da prendere provvedimenti installando LPS, scaricatori nell'impianto e sovradimensionando (dimensionando generosamente) i dispersori.
A proposito, ma questo famigerato pozzetto con annesso dispersore che tanto temi perché viene messo solo adesso? L'edificio fino ad ora è privo di messa a terra?
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15302
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

1
voti

[16] Re: Pozzetto messa a terra

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 ott 2025, 10:49

Il dispersore contenuto nel pozzetto di terra è collegato a tutte le masse che hai in casa e tutte queste masse sono allo stesso potenziale (non è proprio vero ma puoi fare finta che sia così)
Aggiungo che il fulmine sulla linea non si scaricherebbe tutto in quel pozzetto (la corrente non è acqua, i cavi non sono tubi e il dispersore non è l'allaccio alla fognatura anche se l'analogia elettroidraulica imperversa)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[17] Re: Pozzetto messa a terra

Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 19 ott 2025, 11:00

Adesso è tutto più chiaro grazie. Il pozzetto c era prima ma distante perimetro casa 10m. In corso ristrutturazione e hanno deciso, ancora non fatto, di installare il pozzetto a 1/2 m porta ingresso. Grazie ancora.
Avatar utente
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 324
Iscritto il: 30 lug 2017, 11:59

0
voti

[18] Re: Pozzetto messa a terra

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 ott 2025, 11:50

Foto UtenteGoofy, hai ovviamente ragione, purtroppo la analogia elettroidraulica è un po' una piaga ma può essere superata solo studiando elettrotecnica :-)
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15302
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36