Gentilissimo “ fpalone”,
rileggendo il tutto… ma se anche caso raro cade un fulmine sulla casa o vicinissimo e si propaga sulle tubazioni ed impianto elettrico. Di fatto in questa casa in mezzo a grandi lecci e’ già successo.. non è più razionale e ragionevole instaurare il pozzetto ad almeno 5 metri e più dalla porta d ingresso? Grazie
rileggendo il tutto… ma se anche caso raro cade un fulmine sulla casa o vicinissimo e si propaga sulle tubazioni ed impianto elettrico. Di fatto in questa casa in mezzo a grandi lecci e’ già successo.. non è più razionale e ragionevole instaurare il pozzetto ad almeno 5 metri e più dalla porta d ingresso? Grazie
0
voti
Più ragionevole? No, affatto, e dovresti spiegare perché secondo te il pericolo sarebbe legato al dispersore; nell'ingresso e vicino alla porta non passa alcun conduttore dell'impianto elettrico?...
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15302
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
Sicuramente erro, ma secondo me nell ‘ attimo T0 se un fulmine fa un percorso attraversando le tubazioni ed impianto elettrico di casa, sul pozzetto si scarica o no un importante corrente? Saranno casi rarissimi ma può succedere?
0
voti
Beh, ma l'errore non è che nel dispersore passi una notevole corrente, è una via preferenziale, è messo a posta, l'errore è ritenere che ciò possa essere pericoloso per chi è nelle vicinanze.
Se il dispersore non ci fosse secondo te sarebbe meglio?
La corrente non è pericolosa solo dove si scarica e se non c'è una via preferenziale se la troverebbe lei è questo sì che sarebbe pericoloso.
Piuttosto, se la zona ha una elevata possibilità di fulminazione e ci sono già stati problemi è da prendere provvedimenti installando LPS, scaricatori nell'impianto e sovradimensionando (dimensionando generosamente) i dispersori.
A proposito, ma questo famigerato pozzetto con annesso dispersore che tanto temi perché viene messo solo adesso? L'edificio fino ad ora è privo di messa a terra?
Se il dispersore non ci fosse secondo te sarebbe meglio?
La corrente non è pericolosa solo dove si scarica e se non c'è una via preferenziale se la troverebbe lei è questo sì che sarebbe pericoloso.
Piuttosto, se la zona ha una elevata possibilità di fulminazione e ci sono già stati problemi è da prendere provvedimenti installando LPS, scaricatori nell'impianto e sovradimensionando (dimensionando generosamente) i dispersori.
A proposito, ma questo famigerato pozzetto con annesso dispersore che tanto temi perché viene messo solo adesso? L'edificio fino ad ora è privo di messa a terra?
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15302
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
1
voti
Il dispersore contenuto nel pozzetto di terra è collegato a tutte le masse che hai in casa e tutte queste masse sono allo stesso potenziale (non è proprio vero ma puoi fare finta che sia così)
Aggiungo che il fulmine sulla linea non si scaricherebbe tutto in quel pozzetto (la corrente non è acqua, i cavi non sono tubi e il dispersore non è l'allaccio alla fognatura anche se l'analogia elettroidraulica imperversa)
Aggiungo che il fulmine sulla linea non si scaricherebbe tutto in quel pozzetto (la corrente non è acqua, i cavi non sono tubi e il dispersore non è l'allaccio alla fognatura anche se l'analogia elettroidraulica imperversa)
0
voti
Adesso è tutto più chiaro grazie. Il pozzetto c era prima ma distante perimetro casa 10m. In corso ristrutturazione e hanno deciso, ancora non fatto, di installare il pozzetto a 1/2 m porta ingresso. Grazie ancora.
0
voti
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15302
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)