[31] Re: Reti di distribuzione in DC nelle industrie

Messaggioda Foto Utentefpalone » 14 mag 2025, 20:01

IsidoroKZ ha scritto: motori Schrage

magari! Ci credi che nel 2009 ho visto ancora un motore asincrono a rotore avvolto, da un paio di centinaia di kW, con reostato a soda perché "tanto funzionava"?
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

3
voti

[32] Re: Reti di distribuzione in DC nelle industrie

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 14 mag 2025, 20:33

Foto Utentefpalone,
confermo, un amico elettromeccanico ripara ancora gli asincroni a rotore avvolto, e so che ha almeno due clienti con l'avviatore a soda.
D'altra parte io sono un fautore dell'efficienza energetica, ma esistono anche delle applicazioni su macchine vecchie che vengono usate molto saltuariamente, e che richiedono una forte coppia di spunto, dove il mantenimento di un vecchio motore è plausibile.


Ora alcuni veicoli elettrici di ultima generazione usano motori a rotore avvolto, sincroni senza collettore.
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4179
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

1
voti

[33] Re: Reti di distribuzione in DC nelle industrie

Messaggioda Foto Utentefpalone » 22 ott 2025, 18:11

Segnalo questo interessante articolo di ABB:
https://new.abb.com/news/detail/129788/ ... ta-centers
mi pare che ormai i tempi siano maturi e che le industrie "moderne" ed energivore stiano già adottando la distribuzione in c.c.

Redefining power infrastructure for AI: the role of 800 VDC in data centers
[...]
Industry leaders like NVIDIA have already embraced 800 VDC architectures, as highlighted in their technical publications—underscoring the urgency and relevance of this transition.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

1
voti

[34] Re: Reti di distribuzione in DC nelle industrie

Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 ott 2025, 18:27

IsidoroKZ ha scritto:I mitici motori Schrage :-)

Puoi ridere se vuoi, ma dove lavoravo prima, in ditta (parliamo di 35 anni fa), di quei "cosi" ne avevamo uno, piu grosso di un boiler (quello per l'acqua calda, non il nostro stimato collega :mrgreen: ), accoppiato ad un'alternatore altrettanto grosso e ad un'armadio di robaccia elettromeccanica (niente elettronica), che serviva per creare la linea di alimentazione trifase a 60Hz per l'officina di montaggio (per quelle macchine che andavano vendute all'estero, dove usavano la 60Hz, quindi avevano l'elettronica per quella frequenza) ... ricordo che sul motore c'era montato sopra un piccolo motore che cambiava la geometria delle spazzole per modificare la velocita', pilotato dalla robaccia elettromeccanica nell'armadio, in modo che l'uscita dell'alternatore fosse sempre a 60Hz, ma non sono mai riuscito a mettere il naso per vedere come esattamente funzionasse la cosa (avevano tutti paura a fare qualsiasi cosa, perche' se si fosse rotto, nessuno sapeva come ripararlo, quindi c'era il divieto assoluto di metterci le mani per tutti).
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Avatar utente
Foto UtenteEtemenanki
9.517 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 5940
Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
Località: Dalle parti di un grande lago ... :)

0
voti

[35] Re: Reti di distribuzione in DC nelle industrie

Messaggioda Foto Utentefpalone » 22 ott 2025, 18:40

Qui l'articolo di NVIDIA:
https://developer.nvidia.com/blog/nvidi ... factories/

Entrando in campo players così pesanti, in molti si stanno iniziando a buttare in questa avventura.
Tra i nomi delle "nostre parti" vedo, purtroppo, solo STMicroelectronics
https://www.datacenterdynamics.com/en/n ... itectures/
More than 20 companies announce partnerships with Nvidia in preparation of next wave of rack density jumps
[...]
CoreWeave, Lambda, Nebius, Oracle Cloud Infrastructure, and Together AI are among the companies designing for 800-volt data centers. Nvidia noted that Foxconn’s 40MW Kaohsiung-1 data center in Taiwan is also using 800VDC.
[...]
Vertiv unveiled its 800VDC MGX reference architecture, combining power and cooling infrastructure architecture. HPE is announcing product support for Kyber.
[...]
Silicon providers for Nvidia's move to 800VDC include Analog Devices, AOS, EPC, Infineon, Innoscience, MPS, Navitas, onsemi, Power Integrations, Renesas, Richtek, ROHM, STMicroelectronics, and Texas Instruments.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

1
voti

[36] Re: Reti di distribuzione in DC nelle industrie

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 23 ott 2025, 9:18

Foto Utentefpalone
Tra i nomi delle "nostre parti" vedo, purtroppo, solo STMicroelectronics

qualche azienda in Italia lo sta già facendo, ma non desidera farlo sapere.
Negli anni '80 e '90 avevo avuto occasione di mettere le mani su sistemi di distribuzione in DC nelle aziende di filatura sintetica.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4179
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

1
voti

[37] Re: Reti di distribuzione in DC nelle industrie

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 gen 2026, 12:30

Segnalo

https://nt24.it/2026/01/webinar-03-02-26/

"Webinar 03.02.26 | Reti in corrente continua negli impianti moderni: approccio, progettazione e opportunità di mercato"
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[38] Re: Reti di distribuzione in DC nelle industrie

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 gen 2026, 19:33

Goofy ha scritto:Segnalo


Premessa sbagliata :lol: :lol: :lol:

"La transizione energetica sta radicalmente ridisegnando il ruolo della corrente continua negli impianti elettrici."
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[39] Re: Reti di distribuzione in DC nelle industrie

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 gen 2026, 20:35

Io ho cercato un venditore di energia elettrica che non pubblicizzasse la sua offerta come "da sole fonti rinnovabili" ma non sono riuscito a trovarlo.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[40] Re: Reti di distribuzione in DC nelle industrie

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 gen 2026, 23:54

Goofy ha scritto:Io ho cercato un venditore di energia elettrica che non pubblicizzasse la sua offerta come "da sole fonti rinnovabili" ma non sono riuscito a trovarlo.

:lol: :lol: :lol: :ok:
La narrativa colpisce sempre da tempi immemorabili :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 49 ospiti