[1] Che dite riesco a romperle le due PI?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 ott 2025, 21:08

Ho una PI dell'ABB che sembra intervenire a vanvera: ogni tanto mi da errore sul feedback dal DDI, fatto con contattore ed accessorio sempre ABB.

Ogni tanto.... a volte ogni paio di giorni, a volte ogni paio di settimane...
Come la verifico?

Per un po' di tempo posso usare una Lovato, con la quale vorrei controllare il funzionamento dell'ABB.
Per far ciò le vorrei far funzionare insieme contemporaneamente, poiché il problema è sul feedback mi servirebbe di mandarlo ad entrambe, ma come??

Se le mettessi in parallelo così:


rompo tutto?
Non controllo nulla?

Come posso fare?

La sostituisco per un po' di tempo e basta?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4592
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[2] Re: Che dite riesco a romperle le due PI?

Messaggioda Foto Utentepakk » 27 ott 2025, 23:53

a me sa di falso contatto... hai contratto/rifatto i cablaggi?
prima di cambiar protezione valuterei di cambiar il ddi (o anche solo il contatto aux).
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[3] Re: Che dite riesco a romperle le due PI?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 29 ott 2025, 8:19

Potrebbe.
La cosa strana è che non riesco a replicare il problema.
Se apro l'ingresso delle misure alla protezione di interfaccia funziona correttamente, apre DDI e basta.
Le rimetto: chiude il DDI.
Ogni tanto fa intervenire il rincalzo senza apparente motivo.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4592
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

-1
voti

[4] Re: Che dite riesco a romperle le due PI?

Messaggioda Foto Utenteesisnc » 29 ott 2025, 8:35

State lontani dalle protezioni ABB in genere....sono generatori casuali di problemi!!!
Avatar utente
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 532
Iscritto il: 24 feb 2009, 12:12

0
voti

[5] Re: Che dite riesco a romperle le due PI?

Messaggioda Foto Utentepakk » 29 ott 2025, 11:05

GioArca67 ha scritto:Potrebbe.
La cosa strana è che non riesco a replicare il problema.
Se apro l'ingresso delle misure alla protezione di interfaccia funziona correttamente, apre DDI e basta.
Le rimetto: chiude il DDI.
Ogni tanto fa intervenire il rincalzo senza apparente motivo.


I componenti sono in linea con gli accoppiamenti di protezione-contattore-contatto indicati da manuale ABB?
Io verificherei per bene lo schema e tutto il cablaggio, poi eventualmente valuterei la sostituzione di qualche componente.
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti