[11] Re: Classe B - Esagerato ?

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 29 ott 2025, 23:45

Se la macchina contiene un inverter trifase, il costruttore e' obbligato a scriverlo sul manuale della macchina perché è obbligato dal manuale del costruttore dell'inverter il quale è obbligato dalle ragioni tecniche che ci stanno alla bsse.
Un tipo F resiste alla corrente continua fino a 10mA, dopodiche il toroide satura e quindi se hai un guasto reale il differenziale non interviene.
Un tipo A uguale come sopra ma resiste fino a 6mA.