Buongiorno,
mi riallaccio a questa discussione.
In una cabina con trafo di potenza 1000 kVA e Icc=6% la corrente Icc calcolata a valle del trafo è 24,08 kA.
Nel quadro generale subito a valle del trafo, stando larghi considero la stessa Icc (sarà leggermente piu bassa)
Prevedere interruttori modulari con Icn/Icu da 25 kA è sbagliato? E' una soluzione troppo al limite?
Problema Vcc trasformatore
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Rispondo a
boobie80.
E' molto improbabile che la ICC presunta calcolata, che è la massima possibile, si possa effettivamente manifestare. Per calcolare 24 kA si sono messe in conto tutte le impedenze ( cavi BT o condotti sbarra ) )che la determinano ? Soprattutto si deve valutare quanto sia probabile un futuro aumento della taglia del trasformatore. E' a mio avviso errato ogni spreco.
Comunque se la scelta può riguardare interruttori con PI da installare a valle di un TR da 1000 kVA suggerisco di stare molto attenti anche al fattore di potenza della stessa ICC ,con la quale ci si deve confrontare. Potrebbe risultare con i trasformatori MT/BT da 1000 kVA di recente costruzione che il fattore di potenza della corrente di cortocircuito risulti inferiore a quello convenzionale di prova degli interruttori con PI 25 kA pari a 0,25. Per valori del fattore inferiori a quello di prova il costruttore non è in grado di garantirne la prestazione sia in apertura che in chiusura in caso di cortocircuito. Questo afferma la norma che regola le prestazioni degli interruttori. Val la pena di calcolarlo questo fattore di potenza. A questo punto nel caso il fattore di potenza risultasse inferiore a quello convenzionale, la norma impianti suggerisce, anche se non proprio nel testo della norma stessa, una via di fuga, che io però non approvo per più ragioni, in quanto la trovo contestabile.
Praticamente gli interruttori si devono sovradimensionare nei confronti del loro potere di interruzione e di chiusura.
E' molto improbabile che la ICC presunta calcolata, che è la massima possibile, si possa effettivamente manifestare. Per calcolare 24 kA si sono messe in conto tutte le impedenze ( cavi BT o condotti sbarra ) )che la determinano ? Soprattutto si deve valutare quanto sia probabile un futuro aumento della taglia del trasformatore. E' a mio avviso errato ogni spreco.
Comunque se la scelta può riguardare interruttori con PI da installare a valle di un TR da 1000 kVA suggerisco di stare molto attenti anche al fattore di potenza della stessa ICC ,con la quale ci si deve confrontare. Potrebbe risultare con i trasformatori MT/BT da 1000 kVA di recente costruzione che il fattore di potenza della corrente di cortocircuito risulti inferiore a quello convenzionale di prova degli interruttori con PI 25 kA pari a 0,25. Per valori del fattore inferiori a quello di prova il costruttore non è in grado di garantirne la prestazione sia in apertura che in chiusura in caso di cortocircuito. Questo afferma la norma che regola le prestazioni degli interruttori. Val la pena di calcolarlo questo fattore di potenza. A questo punto nel caso il fattore di potenza risultasse inferiore a quello convenzionale, la norma impianti suggerisce, anche se non proprio nel testo della norma stessa, una via di fuga, che io però non approvo per più ragioni, in quanto la trovo contestabile.
Praticamente gli interruttori si devono sovradimensionare nei confronti del loro potere di interruzione e di chiusura.
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)