Salve, in un condominio, viene chiesto da parte di una società di verifiche DPR462, di mettere a terra la tubazione del gas, a valle del singolo contatore privato.
Mi chiedo:
1) è obbligatorio mettere a terra la tubazione del gas di ogni appartamento di un condominio ?
2) se lo fosse, l'elettricista lo potrebbe fare senza il consenso del singolo condomino a cui è intestato il contatore?
Grazie
Collegamenti EQP gas
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Duracell ha scritto:Salve, in un condominio, viene chiesto da parte di una società di verifiche DPR462, di mettere a terra la tubazione del gas, a valle del singolo contatore privato.
Mi chiedo:
1) è obbligatorio mettere a terra la tubazione del gas di ogni appartamento di un condominio ?
SI.
Duracell ha scritto:2) se lo fosse, l'elettricista lo potrebbe fare senza il consenso del singolo condomino a cui è intestato il contatore?
SI.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Duracell ha scritto:2) se lo fosse, l'elettricista lo potrebbe fare senza il consenso del singolo condomino a cui è intestato il contatore?
SI.
Perché ne sei così sicuro?
0
voti
I contatori sono centralizzati in un vano condominiale o dislocati in aree private?
Tubazioni in metallo o in polietilene?
Se le tubazioni sono in metallo c'è un giunto dielettrico a monte dei contatori?
Tubazioni in metallo o in polietilene?
Se le tubazioni sono in metallo c'è un giunto dielettrico a monte dei contatori?
0
voti
Art. 413.1.2.1 Norma CEI 64-8/4:413.1.2.1 Collegamento equipotenziale principale
In ogni edificio il conduttore di protezione, il conduttore di terra, il collettore principale di terra e le seguenti masse estranee e/o parti conduttrici devono essere connesse al collegamento equipotenziale principale:
– i tubi alimentanti servizi dell’edificio, per es. acqua e gas;
– le parti strutturali metalliche dell’edificio e canalizzazioni del riscaldamento centrale e del condizionamento d’aria;
– le armature principali del cemento armato utilizzate nella costruzione degli edifici, se praticamente possibile.
Quando tali parti conduttrici provengano dall’esterno dell’edificio, esse devono essere collegate il più vicino possibile al loro punto di entrata nell’edificio. I conduttori equipotenziali principali devono rispondere alle prescrizioni del Capitolo 54.
Normalmente per le vecchie tubazioni gas in acciaio si fa la messa a terra del tubo principale, e per evitare problemi all'utenza si installa un giunto dieleltrico tra il contatore e la tubazione di casa.
Alcuni fornitori hanno come prescrizione per i nuovi impianti o per il riallaccio di esistenti questo prescrizione, se le tubazioni interno sono conduttrici..
In questa maniera si adempie a quanto sopra per le parti generali dell'edificio. Le verifiche sono più semplici e non comportano la presenza del condomino.
Da notare. Che le tubazioni poste sottoterra e gli stacchi fino alla presa contatori si stanno sostituendo progressivamente con il polietilene, mentre per i singole utenze interne con il multistrato giallo che identifica il metano.
Superando così alcuni costi riguardo le verifiche obbligatorie. Gli impianti devono essere certificati ed i moduli inoltrati per via telematica ai comuni.
In ogni edificio il conduttore di protezione, il conduttore di terra, il collettore principale di terra e le seguenti masse estranee e/o parti conduttrici devono essere connesse al collegamento equipotenziale principale:
– i tubi alimentanti servizi dell’edificio, per es. acqua e gas;
– le parti strutturali metalliche dell’edificio e canalizzazioni del riscaldamento centrale e del condizionamento d’aria;
– le armature principali del cemento armato utilizzate nella costruzione degli edifici, se praticamente possibile.
Quando tali parti conduttrici provengano dall’esterno dell’edificio, esse devono essere collegate il più vicino possibile al loro punto di entrata nell’edificio. I conduttori equipotenziali principali devono rispondere alle prescrizioni del Capitolo 54.
Normalmente per le vecchie tubazioni gas in acciaio si fa la messa a terra del tubo principale, e per evitare problemi all'utenza si installa un giunto dieleltrico tra il contatore e la tubazione di casa.
Alcuni fornitori hanno come prescrizione per i nuovi impianti o per il riallaccio di esistenti questo prescrizione, se le tubazioni interno sono conduttrici..
In questa maniera si adempie a quanto sopra per le parti generali dell'edificio. Le verifiche sono più semplici e non comportano la presenza del condomino.
Da notare. Che le tubazioni poste sottoterra e gli stacchi fino alla presa contatori si stanno sostituendo progressivamente con il polietilene, mentre per i singole utenze interne con il multistrato giallo che identifica il metano.
Superando così alcuni costi riguardo le verifiche obbligatorie. Gli impianti devono essere certificati ed i moduli inoltrati per via telematica ai comuni.
0
voti
Scusate ma manca un pezzo forse è saltato.
Quindi se non c'è il giunto dieleltrico va considerata una massa unica e le giunzioni che prevedono difficoltà di continuità causa guarnizioni o altro, andrebbero collegate con un cavallotto tra loro.
Più semplice inserire una volta per tutte il giunto dieleltrico.
Quindi se non c'è il giunto dieleltrico va considerata una massa unica e le giunzioni che prevedono difficoltà di continuità causa guarnizioni o altro, andrebbero collegate con un cavallotto tra loro.
Più semplice inserire una volta per tutte il giunto dieleltrico.
0
voti
Nel mio Condominio esiste un solo Giunto Dielettrico lato Distributore.
Dal vano Contatori partono 12 tubi in rame che salendo transitano nei terrazzi dal 1° al terzo piano
In casi come questo, poiché in vari punti più tubi sono accessibili alle persone, il Collegamento Equipotenziale è necessario anche se vi fossero i Giunti Dielettrici dopo i Contatori .
Altrimenti un problema all' Impianto di Terra di un Appartamento creerebbe pericolo ai piani inferiori .
-
Buona giornata !
Dal vano Contatori partono 12 tubi in rame che salendo transitano nei terrazzi dal 1° al terzo piano
In casi come questo, poiché in vari punti più tubi sono accessibili alle persone, il Collegamento Equipotenziale è necessario anche se vi fossero i Giunti Dielettrici dopo i Contatori .
Altrimenti un problema all' Impianto di Terra di un Appartamento creerebbe pericolo ai piani inferiori .
-
Buona giornata !
0
voti
L'impianto di terra in un condomino dovrebbe essere unico.
Una messa a terra efficiente certificata e testata, verificata ogni 5 anni copre qualsiasi dispersione del condominio.
L'arrivo delle tubazioni è isolato visto il giunto a monte di tutto l'impianto di distribuzione, quindi eventuali contatti per dispersione possono derivare solo dai singoli condomini .
inoltre, dovrebbe esserci in ogni quadro uno o più differenziali che aprono il circuito se vi è una dispersione.
Gli elettrodomestici anch'essi devono essere collegati con presa di terra.
Se vi fossero i giunti anche ad ogni partenza dopo il contatore non vedo il problema.
Non è opportuno avere delle tubazioni in rame (in questo caso) che passano nelle singole proprietà non protette a prescindere dal problema.
A questo punto basta un cavallottamento tre le tubazioni nel vano contatori e il collegamento alla barra equipotenziale di terra.
Non serve fare la verifica per ogni condomino
Una messa a terra efficiente certificata e testata, verificata ogni 5 anni copre qualsiasi dispersione del condominio.
L'arrivo delle tubazioni è isolato visto il giunto a monte di tutto l'impianto di distribuzione, quindi eventuali contatti per dispersione possono derivare solo dai singoli condomini .
inoltre, dovrebbe esserci in ogni quadro uno o più differenziali che aprono il circuito se vi è una dispersione.
Gli elettrodomestici anch'essi devono essere collegati con presa di terra.
Se vi fossero i giunti anche ad ogni partenza dopo il contatore non vedo il problema.
Non è opportuno avere delle tubazioni in rame (in questo caso) che passano nelle singole proprietà non protette a prescindere dal problema.
A questo punto basta un cavallottamento tre le tubazioni nel vano contatori e il collegamento alla barra equipotenziale di terra.
Non serve fare la verifica per ogni condomino
0
voti
L'impianto io non l'ho visto ma mi è stato detto che nel vano contatori gas oltre a quello per la c.t. condominiale ci sono i contatori dei singoli appartamenti.
Ora se mettessero a terra solo l'ingresso in c.t. senza le singole partenze dai contatori privati?
Comunque il vero problema è che a valle di ogni contatore privato, l'impianto non è più condominiale ma appunto privato, quindi prima di metterci mano dovrei avere il benestare di ogni condomino o sbaglio ?
E' un po' come quando verifichi l'impianto elettrico di un condominio e quando sei nel locale contatori, ti accorgi che c'è un disastro sulle partenze private, ma non puoi imporre nulla al singolo condomino, salvo fargli solo presente che il suo impianto non è a norma, quindi sul computo di adeguamento impianto metti solo quello riferito all'impianto condominiale in capo all'amministratore e fine.
Per il gas dovrebbe essere la stessa cosa.
Ora se mettessero a terra solo l'ingresso in c.t. senza le singole partenze dai contatori privati?
Comunque il vero problema è che a valle di ogni contatore privato, l'impianto non è più condominiale ma appunto privato, quindi prima di metterci mano dovrei avere il benestare di ogni condomino o sbaglio ?
E' un po' come quando verifichi l'impianto elettrico di un condominio e quando sei nel locale contatori, ti accorgi che c'è un disastro sulle partenze private, ma non puoi imporre nulla al singolo condomino, salvo fargli solo presente che il suo impianto non è a norma, quindi sul computo di adeguamento impianto metti solo quello riferito all'impianto condominiale in capo all'amministratore e fine.
Per il gas dovrebbe essere la stessa cosa.
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)