Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 20 nov 2025, 19:04

Ciao

1) il conduttore di protezione da 16 mmq tra il morsetto di massa del Trafo MT/BT e il collettore di terra è corretto?( ... nonostante ci siano cavi BT 2(3x240) e messa a terra centro stella da 240 mmq :?: ) mi sembra dimensionato ben ma mi piacerebbe conferma da qualcuno piu scafato

2) per dimensionare i cavi giallo-verdi che collegano le calze dei cavi MT al collettore di terra prima di dimensionarli dovrei prima capire se sono dei PE ? dei CT ? dei EQP ? o funzionali ?

Ringrazio per l'aiuto e per il tempo dedicato
Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 182
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31

1
voti

[2] Re: 2 dubbi all'interno del box trasformatore MT/BT

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 nov 2025, 0:13

VanDerGraaf ha scritto:1) il conduttore di protezione da 16 mmq tra il morsetto di massa del Trafo MT/BT e il collettore di terra è corretto?( ... nonostante ci siano cavi BT 2(3x240) e messa a terra centro stella da 240 mmq :?: ) mi sembra dimensionato ben ma mi piacerebbe conferma da qualcuno piu scafato
Quella è la messa a terra della massa metallica sul trafo e va coordinata lato MT, per cui la corrente di guasto è bassa e i 16 mmq sono più che sufficienti.
VanDerGraaf ha scritto:2) per dimensionare i cavi giallo-verdi che collegano le calze dei cavi MT al collettore di terra prima di dimensionarli dovrei prima capire se sono dei PE ? dei CT ? dei EQP ? o funzionali ?


Sempre lato MT, stesso dimensionamento, è sufficiente il 16 mmq
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: 2 dubbi all'interno del box trasformatore MT/BT

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 26 nov 2025, 10:24

Grazie della conferma Mike
Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6