Buona sera, vorrei chiedervi delle info relativamente all'installazione di un impianto ftv sul tetto di un'azienda che svolge un'attività soggetta a prevenzione incendi. L'inverter e i quadri ftv lato CC e lato CA verranno installati all'esterno dell'edificio.
1) Lo sgancio di emergenza va fatto soltanto in corrente continua?
2) Esso si realizza mediante un pulsante di emergenza che aziona le bobine di sgancio di minima tensione accoppiate agli interruttori magnetotermici (presenti nel quadro lato CC) atti al sezionamento di ogni stringa?
3) Lato corrente AC (uscita inverter) occorre adottare qualche specifico accorgimento in termini di sicurezza?
Sgancio di emergenza impianto FV
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
firefox ha scritto:1) Lo sgancio di emergenza va fatto soltanto in corrente continua?
Se i circuiti entrano nel compartimento antincendio, non se rimangono in copertura.
E' una delle soluzioni, potresti usare bobine a lancio con sistemi di sgancio tipo punto zero, oppure usare gli ottimizzatori.firefox ha scritto:2) Esso si realizza mediante un pulsante di emergenza che aziona le bobine di sgancio di minima tensione accoppiate agli interruttori magnetotermici (presenti nel quadro lato CC) atti al sezionamento di ogni stringa?
firefox ha scritto:3) Lato corrente AC (uscita inverter) occorre adottare qualche specifico accorgimento in termini di sicurezza?
No.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Con riferimento alla nuova nota del 01/09/2025 n. 14030 dei VVFF, per quanto riguarda il punto 1) considerando come nel mio caso che tutti i componenti ftv (sia lato CC sia lato AC) sono all'esterno dell'immobile va comunque effettuato lo sgancio di emergenza delle stringhe?
Per quanto riguarda il punto 2) cosa intendi sistemi di sgancio tipo punto zero?
Per ottimizzatori intendi quelli classici che si installano su ogni pannelli per bypassare quelli che sono ombreggiati?
Per quanto riguarda il punto 2) cosa intendi sistemi di sgancio tipo punto zero?
Per ottimizzatori intendi quelli classici che si installano su ogni pannelli per bypassare quelli che sono ombreggiati?
Ultima modifica di
claudiocedrone il 30 nov 2025, 23:11, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post immediatamente precedente
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post immediatamente precedente
0
voti
firefox ha scritto:Con riferimento alla nuova nota del 01/09/2025 n. 14030 dei VVFF, per quanto riguarda il punto 1) considerando come nel mio caso che tutti i componenti ftv (sia lato CC sia lato AC) sono all'esterno dell'immobile va comunque effettuato lo sgancio di emergenza delle stringhe?
No.
firefox ha scritto:Per quanto riguarda il punto 2) cosa intendi sistemi di sgancio tipo punto zero?
https://www.punto-zero.net/
firefox ha scritto:Per ottimizzatori intendi quelli classici che si installano su ogni pannelli per bypassare quelli che sono ombreggiati?
Quelli che quando l'inverter è spento forniscono una tensione massima di 1V.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:firefox ha scritto:Con riferimento alla nuova nota del 01/09/2025 n. 14030 dei VVFF, per quanto riguarda il punto 1) considerando come nel mio caso che tutti i componenti ftv (sia lato CC sia lato AC) sono all'esterno dell'immobile va comunque effettuato lo sgancio di emergenza delle stringhe?
No.
Quindi per le aziende che svolgono attività soggette al certificato prevenzione incendi (CPI) e per le quali di installa un impianto ftv con componenti lato AC e lato CC installate all'esterno dell'immobile devo rispettare soltanto le prescrizioni relative alla disposizione dei pannelli in copertura (ad esempio essere raggruppati in sottoinsiemi le cui dimensioni massime non devono superare i 20 m (l) in tutte le direzioni ecc..) senza prevedere alcuno sgancio di emergenza per stringhe lato CC o inverter lato AC?
0
voti
firefox ha scritto:Quindi per le aziende che svolgono attività soggette al certificato prevenzione incendi (CPI) e per le quali di installa un impianto ftv con componenti lato AC e lato CC installate all'esterno dell'immobile devo rispettare soltanto le prescrizioni relative alla disposizione dei pannelli in copertura (ad esempio essere raggruppati in sottoinsiemi le cui dimensioni massime non devono superare i 20 m (l) in tutte le direzioni ecc..) senza prevedere alcuno sgancio di emergenza per stringhe lato CC o inverter lato AC?
Sì, basta rispettare le ultime linee guida che non prevedono alcun sgancio DC se non hai i componenti all'interno del compartimento antincendio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie per le dritte
Ultima modifica di
claudiocedrone il 30 nov 2025, 23:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post immediatamente precedente
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post immediatamente precedente
0
voti
Mike ha scritto:firefox ha scritto:Sì, basta rispettare le ultime linee guida che non prevedono alcun sgancio DC se non hai i componenti all'interno del compartimento antincendio.
Io la vedo diversamente, la Nota del 01/09/2025 sembra chiaramente orientata a prevedere lo sgancio lato CC anche in caso di componenti installati interamente all'esterno dell'edificio.
Vedasi immagine che allego (che rimane pur sempre un esempio chiaro, però è molto esplicita).
La freccia rossa con il punto interrogativo l'aggiunta io e indica il mio dubbio relativo a quell'ulteriore sgancio che hanno indicato ma che risulta ovviamente inutile e posizionato male (è presente lo sgancio generale AC, quindi quello sarebbe un inutile doppione).
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)