Messaggioda Foto Utentefirefox » 30 nov 2025, 19:58

Buona sera, ho delle perplessità relativamente al Dispositivo di rincalzo da utilizzare per un impianto ftv composto da due sezioni: una da 30 kW attivata nel 2014 con Conto Energia (ha già un proprio SPI esterno e un proprio DDI ma nessun Dispositivo di rincalzo) e una nuova sezione da 25 kW. Per la nuova sezione sto considerando un SPI esterno e relativo DDI. Per quanto concerne il Dispositivo di rincalzo cosa conviene fare?

Aggiungere un primo DDR per la sezione esistente installando una bobina di minima da accoppiare ad un MT lato AC della sezione d'impianto esistente che è già presente (asservito al suo SPI) e un secondo DDR per la nuova sezione d'impianto asservito al nuovo SPI (quindi avere in definitiva SPI, DDI e DDR per la sezione esistente e SPI, DDI e DDR per la nuova sezione)?

Oppure prevedere un nuovo interruttore comune alle due sezioni d'impianto installato in prossimità del punto di parallelo delle due sezioni con la rete e in tale interruttore agganciare la bobina di minima che fungerebbe da rincalzo per entrambe e verrebbe (non so se è tecnicamente fattibile) comandata dai due SPI?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[2] Re: Dubbio dispositivo di rincalzo

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 nov 2025, 21:03

Io farei un unico rincalzo
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Dubbio dispositivo di rincalzo

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 nov 2025, 22:14

Un unico rincalzo è sicuramente meglio, ma se le PI sono distanti potrebbe non essere così semplice realizzare il comando all'unico rincalzo, senza contare i possibili problemi in esercizio: se scatta il rincalzo non si sa perché (come mi sta ad es. succedendo in un impianto con PI ABB) vai a trovare il problema...
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[4] Re: Dubbio dispositivo di rincalzo

Messaggioda Foto Utentefirefox » 1 dic 2025, 10:33

Quindi se le PI non sono distanti si può tecnicamente collegare l'unico DDR alle due PI?

Se invece c'è una certa distanza tra le PI conviene ricorrete a due diversi DDR ognuno predisposto per la relativa sezione d'impianto e ognuno collegato alla propria interfaccia?
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 1 dic 2025, 14:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post immediatamente precedente
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[5] Re: Dubbio dispositivo di rincalzo

Messaggioda Foto UtenteElga4 » 1 dic 2025, 11:38

Meglio un unico interruttore comune con bobina di minima condivisa: semplifica la gestione e i costi, purché entrambi gli SPI possano comandarlo correttamente.
Avatar utente
Foto UtenteElga4
0 1
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 22 apr 2025, 14:16

0
voti

[6] Re: Dubbio dispositivo di rincalzo

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 dic 2025, 14:05

Foto Utentefirefox le citazioni! :evil:
Alla prossima violazione sanziono.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15300
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

1
voti

[7] Re: Dubbio dispositivo di rincalzo

Messaggioda Foto Utentefirefox » 1 dic 2025, 21:59

Foto UtenteElga4 che caratteristiche specifiche dovrebbero avere i due SPI per comandare la bobina di minima comune?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[8] Re: Dubbio dispositivo di rincalzo

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 dic 2025, 10:09

Elga4 ha scritto:Meglio un unico interruttore comune con bobina di minima condivisa: semplifica la gestione e i costi, purché entrambi gli SPI possano comandarlo correttamente.


E come la comanderesti "correttamente" una bobina di minima con due PI?


In ogni caso io faccio il "giro largo".
Dovessi progettarlo io manterrei un'unica PI, mi sembra assurdo utilizzarne 2 in questo caso (raddoppio le verifiche, raddoppio i potenziali interventi intempestivi, ecc.).
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[9] Re: Dubbio dispositivo di rincalzo

Messaggioda Foto Utentefirefox » 2 dic 2025, 10:59

Foto UtenteDanielex Unica protezione di interfaccia che comanda un unico DDI (rimuovo il DDI della sezione esistente e ne installo uno nuovo dimensionato per entrambe le sezioni d'impianto) oppure unica protezione interfaccia che comanda due DDI (quello già presente e quello relativo alla nuova sezione d'impianto) se è fattibile tecnicamente?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[10] Re: Dubbio dispositivo di rincalzo

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 dic 2025, 12:12

Io farei unica PI due DDI
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36