Buongiorno ho avuto una discussione su un impianto elettrico, volevo sapere se è vero che tra un SPD tipo 2 ed un SPD tipo3 ci deve essere una distanza minima di una decina di metri ,se è vero come mai? ringrazio tutti
Ultima modifica di
Franco012 il 1 dic 2025, 13:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Reso più esplicito il titolo.
Motivazione: Reso più esplicito il titolo.
-

bluelettrico
18 1 4 - Messaggi: 48
- Iscritto il: 5 giu 2010, 14:22
0
voti
Mi risulta che a valle di un SPD di tipo 2 la protezione dei dispositivi collegati è efficace fino a circa 10 metri di distanza, poi diminuisce progressivamente con l'aumentare di tale distanza.
Pertanto, dopo i circa 10 metri sarebbe consigliabile installare un altro SPD di tipo 2, per avere le stesse caratteristiche di protezione.
Se subito a monte di ciascun dispositivo c'è anche un SPD di tipo 3, tanto meglio.
Pertanto, dopo i circa 10 metri sarebbe consigliabile installare un altro SPD di tipo 2, per avere le stesse caratteristiche di protezione.
Se subito a monte di ciascun dispositivo c'è anche un SPD di tipo 3, tanto meglio.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
3
voti
Occorre una distanza che serve per disaccoppiare i due scaricatori, ovvero occorre una impedenza minima tra i due SPD che provochi la caduta di tensione necessaria a mettere in azione lo scaricatore con tensione di innesco più alta. Prima interviene il tipo 3, la corrente di scarica attraversando l'impedenza di linea causa la caduta di tensione che si somma alla tensione residua dello scaricatore. Se detta distanza non c’è si utilizzano delle bobine di disaccoppiamento.
0
voti
comunque ormai esistono scaricatori combinati, un solo scaricatore può essere di tipo 2+3 oppure 1+2. Ormai l'utilizzo delle bobine di disaccoppiamento è molto raro
0
voti
Ha risposto magnificamente
MASSIMO-G.
Aggiungo soltanto che si tratta del famoso "coordinamento" per il quale devi fare riferimento al costruttore dei medesimi che ti potrà fornire i dati necessari.
Aggiungo soltanto che si tratta del famoso "coordinamento" per il quale devi fare riferimento al costruttore dei medesimi che ti potrà fornire i dati necessari.
0
voti
Sì, la regola dei ~10 metri tra uno SPD di Tipo 2 e uno di Tipo 3 è reale ed è riportata nelle linee guida tecniche (es. CEI 64-8 e CEI EN 62305).bluelettrico ha scritto:Buongiorno ho avuto una discussione su un impianto elettrico, volevo sapere se è vero che tra un SPD tipo 2 ed un SPD tipo3 ci deve essere una distanza minima di una decina di metri ,se è vero come mai? ringrazio tutti
Ma attenzione: non è un obbligo tassativo sempre necessario, bensì una condizione tecnica affinché lo SPD di Tipo 3 possa funzionare correttamente.
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 65 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)