Messaggioda Foto Utentebluelettrico » 1 dic 2025, 8:11

Buongiorno ho avuto una discussione su un impianto elettrico, volevo sapere se è vero che tra un SPD tipo 2 ed un SPD tipo3 ci deve essere una distanza minima di una decina di metri ,se è vero come mai? ringrazio tutti
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 1 dic 2025, 13:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Reso più esplicito il titolo.
Avatar utente
Foto Utentebluelettrico
18 1 4
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 5 giu 2010, 14:22

0
voti

[2] Re: Distanza tra SPD tipo 2 e tipo 3

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 1 dic 2025, 14:10

Mi risulta che a valle di un SPD di tipo 2 la protezione dei dispositivi collegati è efficace fino a circa 10 metri di distanza, poi diminuisce progressivamente con l'aumentare di tale distanza.
Pertanto, dopo i circa 10 metri sarebbe consigliabile installare un altro SPD di tipo 2, per avere le stesse caratteristiche di protezione.
Se subito a monte di ciascun dispositivo c'è anche un SPD di tipo 3, tanto meglio.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

3
voti

[3] Re: Distanza tra SPD tipo 2 e tipo 3

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 1 dic 2025, 19:31

Occorre una distanza che serve per disaccoppiare i due scaricatori, ovvero occorre una impedenza minima tra i due SPD che provochi la caduta di tensione necessaria a mettere in azione lo scaricatore con tensione di innesco più alta. Prima interviene il tipo 3, la corrente di scarica attraversando l'impedenza di linea causa la caduta di tensione che si somma alla tensione residua dello scaricatore. Se detta distanza non c’è si utilizzano delle bobine di disaccoppiamento.
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4] Re: Distanza tra SPD tipo 2 e tipo 3

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 1 dic 2025, 19:48

comunque ormai esistono scaricatori combinati, un solo scaricatore può essere di tipo 2+3 oppure 1+2. Ormai l'utilizzo delle bobine di disaccoppiamento è molto raro
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: Distanza tra SPD tipo 2 e tipo 3

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 dic 2025, 17:37

Ha risposto magnificamente Foto UtenteMASSIMO-G.

Aggiungo soltanto che si tratta del famoso "coordinamento" per il quale devi fare riferimento al costruttore dei medesimi che ti potrà fornire i dati necessari.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[6] Re: Distanza tra SPD tipo 2 e tipo 3

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 2 dic 2025, 23:05

bluelettrico ha scritto:Buongiorno ho avuto una discussione su un impianto elettrico, volevo sapere se è vero che tra un SPD tipo 2 ed un SPD tipo3 ci deve essere una distanza minima di una decina di metri ,se è vero come mai? ringrazio tutti
Sì, la regola dei ~10 metri tra uno SPD di Tipo 2 e uno di Tipo 3 è reale ed è riportata nelle linee guida tecniche (es. CEI 64-8 e CEI EN 62305).
Ma attenzione: non è un obbligo tassativo sempre necessario, bensì una condizione tecnica affinché lo SPD di Tipo 3 possa funzionare correttamente.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[7] Re: Distanza tra SPD tipo 2 e tipo 3

Messaggioda Foto Utentebluelettrico » 3 dic 2025, 0:35

Grazie a tutti
Avatar utente
Foto Utentebluelettrico
18 1 4
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 5 giu 2010, 14:22