nel caso specifico io ho un generatore composto da un motore endotermico accoppiato ad un alternatore con queste caratteristiche:
- alternatore 1400 kVA cosfi 0,8
- motore 1.020 kW
- genset 990 kW
- potenza in immissione su regolamento di esercizio 990 kW
Devo adeguare alla 540 o no?
Controllore Centrale di Impianto
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
0
voti
Buongiorno a tutti.
Un chiarimento:
Impianto MT con unico trasformatore.
Devo installare il CCI in cabina di trasformazione dove sono installati i relativi TV.
La cabina di ricezione (con il DG) è invece distante 200m.
I TA (che devono essere aggiunti perché quelli presenti sono solo sensori), possono essere installati in cabina di trasformazione?
Grazie
Un chiarimento:
Impianto MT con unico trasformatore.
Devo installare il CCI in cabina di trasformazione dove sono installati i relativi TV.
La cabina di ricezione (con il DG) è invece distante 200m.
I TA (che devono essere aggiunti perché quelli presenti sono solo sensori), possono essere installati in cabina di trasformazione?
Grazie
0
voti
Sì, i TA possono essere installati in cabina di trasformazione, anche se il DG è a 200 m dalla cabina di ricezione.Un chiarimento:
Impianto MT con unico trasformatore.
Devo installare il CCI in cabina di trasformazione dove sono installati i relativi TV.
La cabina di ricezione (con il DG) è invece distante 200m.
I TA (che devono essere aggiunti perché quelli presenti sono solo sensori), possono essere installati in cabina di trasformazione?
TA esistenti = solo sensori (non idonei a protezioni, vanno aggiunti TA veri).
SÌ, è ammesso installare i TA in cabina di trasformazione, a monte del trasformatore, anche se il DG è distante. Questo è coerente con CEI 0-16.
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
1
voti
Negli esempi allegato O CEI 0-16 i TV sono posizionati a monte del DG inseriti al primario tramite fusibili. E' una configurazione utilizzata quasi sempre(MA NON SOLO...) quando il DG e DI coincidono . Nella stragrande maggioranza dei casi i TV sono posizionati a valle del DG. I TV inseriti a valle del DG possono essere utilizzati tranquillamente per prelevare il segnale voltmetrico da portare al CCI
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)