[1] Collegamento impianto ftv alla rete

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 3 dic 2025, 12:55

Buongiorno, vi chiedo un parere relativamente al collegamento di un impianto ftv alla rete nel caso in cui esso viene installato a servizio di un'azienda.
Dal momento che il DG (entro 3 metri dal contatore M1) risulta parecchio distante dal locale in cui si installa l'inverter, il punto di parallelo del ftv con la rete elettrica potrebbe essere l'interruttore generale presente nel quadro generale dell'azienda che è più vicino. Dal momento che si tratta di un quadro un po più complesso in termini di componentistica di quello che si ha all'interno di un'abitazione e sicuramente avrà un certificazione, per evitare di toccarlo cosa consigliate per eseguire il parallelo impianto-ftv rete?
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[2] Re: Collegamento impianto ftv alla rete

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 dic 2025, 13:03

Una linea dovrai pur derivarla da qualche parte.
Quindi qualche quadro lo dovrai toccare.

A meno che non usi un sistema di trasmissione via etere :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: Collegamento impianto ftv alla rete

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 dic 2025, 13:58

Se ti metti a monte del generale di fatto "non lo tocchi", ma devi comunque aggiornare la documentazione e indicare doppia alimentazione
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[4] Re: Collegamento impianto ftv alla rete

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 3 dic 2025, 14:01

Foto UtenteDanielex portare i cavi del ftv all'interno del quadro generale può in qualche modo influire sulla conformità del quadro stesso e di conseguenza avare problemi successivamente? Occorre adottare qualche accorgimento specifico in una situazione del genere?

Foto UtenteGioArca67Quale documentazione da aggiornare?
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[5] Re: Collegamento impianto ftv alla rete

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 dic 2025, 14:54

Blaster ha scritto:Foto UtenteDanielex portare i cavi del ftv all'interno del quadro generale può in qualche modo influire sulla conformità del quadro stesso e di conseguenza avare problemi successivamente? Occorre adottare qualche accorgimento specifico in una situazione del genere?


I cavi li collegherai da qualche parte, quindi cambiano le correnti in gioco.
Ovviamente impatta su molti aspetti che riguardano la certificazione del quadro (banalmente la verifica termica).

Però permettimi, la tua preoccupazione non ha senso.

Cosa fai di solito quando intervieni su un impianto esistente?
Riparti dal gruppo di misura tutte le volte? :mrgreen:

In ogni caso è tutto da valutare sulla base delle attuali caratteristiche del quadro esistente.
Se c'è spazio e inserisci una nuova partenza, a livello generale (ma ripeto, da valutare in base alle caratteristiche del quadro), non è necessario rifare la marcatura CE.
Si verifica che la modifica effettuata sia compatibile con le caratteristiche originarie del quadro e si produce idonea documentazione che lo dimostri (es. aggiornamento unifilare, verifica termica, ecc.).

Quando mi trovo nel quadro un "interruttore di riserva" con caratteristiche adeguate (in particolare con una corrente nominale uguale o maggiore rispetto alla In del mio nuovo dispositivo) non devo fare proprio nulla, perché il costruttore originario ha già eseguito le verifiche.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[6] Re: Collegamento impianto ftv alla rete

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 dic 2025, 15:29

Blaster ha scritto: Dal momento che si tratta di un quadro un po più complesso in termini di componentistica di quello che si ha all'interno di un'abitazione e sicuramente avrà un certificazione, per evitare di toccarlo cosa consigliate per eseguire il parallelo impianto-ftv rete?


Un quadro certificato non è un quadro intoccabile, chi lo modifica diventa responsabile delle modifiche. La certificazione non viene invalidata del tutto. In caso di contenzioso la perizia determinerà chi sia il responsabile, il costruttore o il modificatore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25