Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Struttura metallica

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto Utentemariako95 » 16 dic 2025, 23:27

allora, se l'involucro del faretto è PVC in classe 1 non ci sono masse, ricadiamo nel caso 2, se il faretto ha una massa, allora ricadiamo nel caso 5, se il cavo di alimentazione è di classe 1 posato sulla putrella in modo fisso, la putrella è una massa, se il cavo è in classe 2 e il faretto ha una massa, la putrella è un semplice pezzo di ferro.
Avatar utente
Foto Utentemariako95
65 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2023, 19:21

0
voti

[12] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 17 dic 2025, 0:19

mariako95 ha scritto:allora, se l'involucro del faretto è PVC in classe 1 non ci sono masse, ricadiamo nel caso 2,


Stai facendo confusione col concetto di classe I e l'esempio della figura 2.
Un apparecchio con classe di isolamento non definita in teoria non dovrebbe esistere quindi non prenderlo in considerazione.
L'unico esempio che mi viene in mente potrebbe essere un semplice portalampade fissato alla struttura metallica
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[13] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto Utentemariako95 » 17 dic 2025, 0:29

bene, lascia perdere gli esempi, un apparecchio in classe uno senza massa lo fissi su una parte metallica, se cede l'isolamento principale e la parte metallica va in tensione la metti o no a terra ?

domanda due, se un cavo in classe uno lo posi in modo fisso su una parte metallica quella parte metallica è o non è una massa ?

non so più come dirlo...
Avatar utente
Foto Utentemariako95
65 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2023, 19:21

0
voti

[14] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 17 dic 2025, 0:54

Se installi un apparecchio di classe I lo devi obbligatoriamente collegare a terra quindi non serve collegare la struttura metallica a terra

Domanda 2: si
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[15] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto Utentemariako95 » 17 dic 2025, 2:08

non ci capiamo perché ho chiamato classe 1 un apparecchio con il solo isolamento principale in effetti questo apparecchio non è ne classe 1 ne 2, ma se lo fissi su una parte metallica questa parte diventa massa e va messa a terra.
basterebbe quindi il solo cavo di collegamento di classe 1 per mettere a terra la parte metallica.

Zeno a pag. 3 le chiama masse diventate.
Avatar utente
Foto Utentemariako95
65 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2023, 19:21

0
voti

[16] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto Utentemariako95 » 17 dic 2025, 9:00

i faretti con involucro in PVC sono abbastanza comuni, ti giro l'immagine di un faretto led in PVC visto da dietro con evidenziati i dati di targa.
led.png
led.png (303.51 KiB) Osservato 392 volte
Avatar utente
Foto Utentemariako95
65 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2023, 19:21

0
voti

[17] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 dic 2025, 12:06

Quel faretto di cui hai postato la fotografia ha il PE?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[18] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto Utentemariako95 » 17 dic 2025, 12:13

all'esterno è così come lo vedi, nella parte frontale c'è solo il led.
Avatar utente
Foto Utentemariako95
65 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2023, 19:21

0
voti

[19] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 dic 2025, 12:18

PE= conduttore di protezione

C'è o non c'è?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[20] Re: Struttura metallica

Messaggioda Foto Utentemariako95 » 17 dic 2025, 12:20

non c'è
Avatar utente
Foto Utentemariako95
65 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2023, 19:21

PrecedenteProssimo