Buongiorno a tutti: si deve installare una elettropompa antincendio con pompa joker in un condominio residenziale.
Vorrei cortesemente una vostra conferma perché sento pareri discordanti nonostante le norme UNI:
1) quale autonomia elettrica per elettropompa antincendio? cosa usereste, UPS?
2) quale autonomia elettrica per quadretto allarmi riportati in guardiola? cosa usereste, un secondo UPS?
Grazie, e con l'occasione auguri
Autonomia elettrica antincendio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Riassunto secco delle scelte che io fareistudio varingel ha scritto:Buongiorno a tutti: si deve installare una elettropompa antincendio con pompa joker in un condominio residenziale.
Vorrei cortesemente una vostra conferma perché sento pareri discordanti nonostante le norme UNI:
1) quale autonomia elettrica per elettropompa antincendio? cosa usereste, UPS?
2) quale autonomia elettrica per quadretto allarmi riportati in guardiola? cosa usereste, un secondo UPS?
Grazie, e con l'occasione auguri
Elettropompa antincendio (e pompa joker):
Niente UPS per la potenza.
Garanzia di funzionamento tramite:
linea dedicata da rete + gruppo elettrogeno dimensionato, oppure
combinazione elettropompa + pompa diesel.
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
1
voti
StefanoSunda,
quali garanzie ci sono che la batteria per avviare il motore sia efficiente e che parta al primo colpo quando necessario?
E' una soluzione che non mi piace.
Ciao,
Mario
pompa diesel
quali garanzie ci sono che la batteria per avviare il motore sia efficiente e che parta al primo colpo quando necessario?
E' una soluzione che non mi piace.
Ciao,
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4177
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
mario_maggi ha scritto:
quali garanzie ci sono che la batteria per avviare il motore sia efficiente e che parta al primo colpo quando necessario?
Le pompe diesel vanno provate ogni settimana e inoltre la batteria ha un allarme.
0
voti
StefanoSunda ha scritto:Riassunto secco delle scelte che io farei
Dipende dalla valutazione dei rischi e dal livello di pericolosità eventualmente fissato dalle norme (tecniche o legge), dai quali consegue se è sufficiente una alimentazione idrica di tipo singolo, singola superiore o doppia.
0
voti
mario_maggi ha scritto:E' una soluzione che non mi piace.
E' la soluzione che va per la maggiore e piace molto ai VVF.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Ringrazio tutti.
Il sistema è già stato scelto in precedenza, pertanto abbiamo una elettropompa, una pompa compensazione e lo studio termotecnico/prevenzione incendi chiede un autonomia per l'elettropompa
Il sistema è già stato scelto in precedenza, pertanto abbiamo una elettropompa, una pompa compensazione e lo studio termotecnico/prevenzione incendi chiede un autonomia per l'elettropompa
-

studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 211
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
0
voti
studio varingel ha scritto:Ringrazio tutti.
Il sistema è già stato scelto in precedenza, pertanto abbiamo una elettropompa, una pompa compensazione e lo studio termotecnico/prevenzione incendi chiede un autonomia per l'elettropompa
Ok, in questo caso o utilizzi un UPS ma bisogna vedere la potenza della pompa e quanta autonomia devi avere per valutare se il costo vale la candela. Altrimenti il gruppo elettrogeno è la scelta migliore, se è inferiore ai 25 kW meccanici non servono pratiche antincendio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)