[1] Autonomia elettrica antincendio

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 31 dic 2025, 14:48

Buongiorno a tutti: si deve installare una elettropompa antincendio con pompa joker in un condominio residenziale.
Vorrei cortesemente una vostra conferma perché sento pareri discordanti nonostante le norme UNI:
1) quale autonomia elettrica per elettropompa antincendio? cosa usereste, UPS?
2) quale autonomia elettrica per quadretto allarmi riportati in guardiola? cosa usereste, un secondo UPS?

Grazie, e con l'occasione auguri
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[2] Re: Autonomia elettrica antincendio

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 4 gen 2026, 22:47

studio varingel ha scritto:Buongiorno a tutti: si deve installare una elettropompa antincendio con pompa joker in un condominio residenziale.
Vorrei cortesemente una vostra conferma perché sento pareri discordanti nonostante le norme UNI:
1) quale autonomia elettrica per elettropompa antincendio? cosa usereste, UPS?
2) quale autonomia elettrica per quadretto allarmi riportati in guardiola? cosa usereste, un secondo UPS?
Grazie, e con l'occasione auguri
Riassunto secco delle scelte che io farei
Elettropompa antincendio (e pompa joker):
Niente UPS per la potenza.
Garanzia di funzionamento tramite:
linea dedicata da rete + gruppo elettrogeno dimensionato, oppure
combinazione elettropompa + pompa diesel.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

1
voti

[3] Re: Autonomia elettrica antincendio

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 5 gen 2026, 9:20

StefanoSunda,
pompa diesel

quali garanzie ci sono che la batteria per avviare il motore sia efficiente e che parta al primo colpo quando necessario?
E' una soluzione che non mi piace.
Ciao,
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4177
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[4] Re: Autonomia elettrica antincendio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 gen 2026, 9:51

mario_maggi ha scritto:
quali garanzie ci sono che la batteria per avviare il motore sia efficiente e che parta al primo colpo quando necessario?


Le pompe diesel vanno provate ogni settimana e inoltre la batteria ha un allarme.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Autonomia elettrica antincendio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 gen 2026, 9:55

StefanoSunda ha scritto:Riassunto secco delle scelte che io farei


Dipende dalla valutazione dei rischi e dal livello di pericolosità eventualmente fissato dalle norme (tecniche o legge), dai quali consegue se è sufficiente una alimentazione idrica di tipo singolo, singola superiore o doppia.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Autonomia elettrica antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 gen 2026, 18:24

mario_maggi ha scritto:E' una soluzione che non mi piace.


E' la soluzione che va per la maggiore e piace molto ai VVF.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Autonomia elettrica antincendio

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 8 gen 2026, 16:16

Ringrazio tutti.
Il sistema è già stato scelto in precedenza, pertanto abbiamo una elettropompa, una pompa compensazione e lo studio termotecnico/prevenzione incendi chiede un autonomia per l'elettropompa
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[8] Re: Autonomia elettrica antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 gen 2026, 20:42

studio varingel ha scritto:Ringrazio tutti.
Il sistema è già stato scelto in precedenza, pertanto abbiamo una elettropompa, una pompa compensazione e lo studio termotecnico/prevenzione incendi chiede un autonomia per l'elettropompa


Ok, in questo caso o utilizzi un UPS ma bisogna vedere la potenza della pompa e quanta autonomia devi avere per valutare se il costo vale la candela. Altrimenti il gruppo elettrogeno è la scelta migliore, se è inferiore ai 25 kW meccanici non servono pratiche antincendio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand