Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Controllore Centrale di Impianto

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Controllore Centrale di Impianto

Messaggioda Foto Utentematmpe » 30 ago 2023, 17:47

nel caso specifico io ho un generatore composto da un motore endotermico accoppiato ad un alternatore con queste caratteristiche:
- alternatore 1400 kVA cosfi 0,8
- motore 1.020 kW
- genset 990 kW
- potenza in immissione su regolamento di esercizio 990 kW

Devo adeguare alla 540 o no?
Avatar utente
Foto Utentematmpe
0 1
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 2 mar 2023, 11:19

0
voti

[22] Re: Controllore Centrale di Impianto

Messaggioda Foto Utentecrimail » 3 dic 2025, 11:34

Buongiorno a tutti.
Un chiarimento:

Impianto MT con unico trasformatore.
Devo installare il CCI in cabina di trasformazione dove sono installati i relativi TV.
La cabina di ricezione (con il DG) è invece distante 200m.

I TA (che devono essere aggiunti perché quelli presenti sono solo sensori), possono essere installati in cabina di trasformazione?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[23] Re: Controllore Centrale di Impianto

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 7 gen 2026, 20:02

Un chiarimento:
Impianto MT con unico trasformatore.
Devo installare il CCI in cabina di trasformazione dove sono installati i relativi TV.
La cabina di ricezione (con il DG) è invece distante 200m.
I TA (che devono essere aggiunti perché quelli presenti sono solo sensori), possono essere installati in cabina di trasformazione?
Sì, i TA possono essere installati in cabina di trasformazione, anche se il DG è a 200 m dalla cabina di ricezione.
TA esistenti = solo sensori (non idonei a protezioni, vanno aggiunti TA veri).
SÌ, è ammesso installare i TA in cabina di trasformazione, a monte del trasformatore, anche se il DG è distante. Questo è coerente con CEI 0-16.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

1
voti

[24] Re: Controllore Centrale di Impianto

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 8 gen 2026, 9:08

Negli esempi allegato O CEI 0-16 i TV sono posizionati a monte del DG inseriti al primario tramite fusibili. E' una configurazione utilizzata quasi sempre(MA NON SOLO...) quando il DG e DI coincidono . Nella stragrande maggioranza dei casi i TV sono posizionati a valle del DG. I TV inseriti a valle del DG possono essere utilizzati tranquillamente per prelevare il segnale voltmetrico da portare al CCI
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea