Un quadro per cantiere del 2009 ha l'etichetta conforme alla norma EN 60439-4, e riporta il simbolo CE sull'etichetta.
Viene lamentata la mancanza di documentazione e la "certificazione" del quadro.
Il costruttore del quadro sembra non essere più reperibile.
A vostro avviso per poter utilizzare tale quadro in un cantiere attuale di cosa c'è bisogno dal punto di vista documentale?
Può essere usato tal quale e semplicemente menzionato nella DICO dell'installatore che ha realizzato l'impianto elettrico di cantiere?
Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Io rileverei lo schema del quadro di cantiere, e il disegno lo farei in fidocadj; dopo si stampa e si appende nel quadro di cantiere.Può essere usato tal quale e semplicemente menzionato nella DICO dell'installatore che ha realizzato l'impianto elettrico di cantiere?
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
Il prodotto è sufficiente che sia marcato CE e che abbia l'etichetta conforme alla norma EN 60439-4, null'altro possono richiedere. Inoltre è stato installato da un installatore qualificato con rilascio della DICO, per cui non può essere contestato in nessun modo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:null'altro possono richiedere
Se non gli va bene possono contestare la marcatura, esplicitando quali siano le non conformità alle direttive applicabili.
0
voti
Grazie. Sono dello stesso identico parere, anche per me non c'è altro da fare.
Al massimo, come suggerisce StefanoSunda, allegare copia dello schema elettrico.
Al massimo, come suggerisce StefanoSunda, allegare copia dello schema elettrico.
0
voti
Non credi che il quadro abbia bisogno di manutenzione. Ti conviene fare un controllo di manutenzione, rilevare schema e rifare la DI-CO.Un quadro per cantiere del 2009 ha l'etichetta conforme alla norma EN 60439-4, e riporta il simbolo CE sull'etichetta.
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
perché? Per quale motivo?StefanoSunda ha scritto: rifare la DI-CO.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
GioArca67 ha scritto:Non "rifare", ma semplicemente fare la DiCo per il nuovo impianto di cantiere.
Ah, ok
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)