Buonasera, il cavo EN50200 20-105, possono coesistere negli stessi corrugati dove è presente il cavo FS17 dell'impianto elettrico 230/400 V ? Trattasi di edificio con impianto elettrico, scatole di derivazione e tubazioni esistenti.
Grazie
Coesistenza cavo sensori fumo 20-105
Moderatore:
iosolo35
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
No, deve essere un cavo con guaina minimo 450/750V.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
I cavi di sistemi diversi possono coesistere se:
- sono entrambi isolati per la tensione più elevata presente, oppure
- quello di energia costituisce una conduttura di classe II, cioè deve rispettare entrambe le condizioni: 1) isolamento un gradino superiore a quello necessario per la tensione di impiego con il minimo 450/750 e 2) guaina.
Non credo esistano cavi per rivelazione incendi con isolamento tensione 300 V (o C4).
- sono entrambi isolati per la tensione più elevata presente, oppure
- quello di energia costituisce una conduttura di classe II, cioè deve rispettare entrambe le condizioni: 1) isolamento un gradino superiore a quello necessario per la tensione di impiego con il minimo 450/750 e 2) guaina.
Non credo esistano cavi per rivelazione incendi con isolamento tensione 300 V (o C4).
0
voti
Goofy ha scritto:
- quello di energia costituisce una conduttura di classe II, cioè deve rispettare entrambe le condizioni: 1) isolamento un gradino superiore a quello necessario per la tensione di impiego con il minimo 450/750 e 2) guaina.
ERRORE
Il minimo era 300/500, non 450/750!
Leggo oggi sul numero di febbraio 2026 di TNE che c'è la proposta di eliminare tale limite minimo.
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)