Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sistema TN-S Interruttore generale 3P

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Sistema TN-S Interruttore generale 3P

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 feb 2026, 19:43

Mi hanno sottoposto in visione un quadro elettrico in cui (fornitura trifase in sistema TN, non in Italia) il sezionatore generale è 3P, e all'arrivo in morsettiera è stato realizzato il collegamento fra PE e N:

Vi chiedo: sarebbe più opportuno prevedere il sezionatore 4P?
Per altro a valle ci sono dei fusibili 3P e dei differenziali puri 4P (non mi pare vi siano differenziali puri 3P, a 3P ho sempre visto solo blocchi differenziali).

Io suppongo che il cavo con guaina porti un sistema TN-C, che in questo quadro diventa TN-S, anche se non idoneamente identificato con la fascetta blu.

Si trovano ancora cavi 4G con quella colorazione (N,M,B,GV)???
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[2] Re: Sistema TN-S Interruttore generale 3P

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 feb 2026, 12:59

Fino alla morsettiera (parte bassa del disegno) è TN-C poi (parte alta) diventa TN-S?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Sistema TN-S Interruttore generale 3P

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 feb 2026, 14:23

Penso di sì, ho visto altri quadri simili in Germania e concettualmente sono così, TN-C fino al primo quadro poi TN-S
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[4] Re: Sistema TN-S Interruttore generale 3P

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 feb 2026, 14:33

Non so in Germania, la CEI 64-8/461.2 dice che si può omettere il sezionamento del neutro a determinate condizioni.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Sistema TN-S Interruttore generale 3P

Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 feb 2026, 14:35

GioArca67 ha scritto:Vi chiedo: sarebbe più opportuno prevedere il sezionatore 4P?

No, la prassi è di avere l'interruttore principale solo sulle fasi. Anzi, piú che prassi è quello che viene richiesto dalle aziende fornitrici, altrimenti non ti attivano il collegamento. Qui c'è un esempio di quello che richiedono (Svizzera, non Germania, ma credo sia uguale).

tn-c-s_hak.JPG


La parte importante è quella definita "Trenner" (separatore). Deve essere possibile staccare il PEN in arrivo dal neutro locale. Credo che serva per la misura di isolamento, ma è roba della quale capisco poco nulla.

Boiler
Avatar utente
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 5600
Iscritto il: 9 nov 2011, 12:27

0
voti

[6] Re: Sistema TN-S Interruttore generale 3P

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 feb 2026, 14:39

Con opportune manovre nel resto del quadro il neutro risulterebbe sempre sezionabile: sotto al generale ci sono dei RCCB 4P, con opportuna protezione dalle sovracorrenti.

Foto Utenteboiler
si quello è l'arrivo e deve essere fatto così, quello che ho mostrato è a valle di quel "quadro" di consegna.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Sistema TN-S Interruttore generale 3P

Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 feb 2026, 14:42

Ah, scusa non avevo capito #-o

Boiler
Avatar utente
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 5600
Iscritto il: 9 nov 2011, 12:27

0
voti

[8] Re: Sistema TN-S Interruttore generale 3P

Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 feb 2026, 2:05

Mi sembra un classico TN-C-S
Nel tuo disegno, dal punto in cui in morsettiera il PEN si divide in PE e N valgono le "regole" del TN-S sul sezionamento del neutro.

Cavi quadripolari con quella formazione (BK, BR, BL, YG) non mi pare siano più uno standard.
Che l'assenza del GR (col BL al suo posto) sia proprio voluta per indicare che fino a quel punto non vi è il conduttore di neutro?
Troppo paradossale come spiegazione... ma visto che siamo in Germania :-P
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti