Secondo la nuova CEI 64-9 mi pare di si: al 412.2.4.1.a) sono ammessi
conduttori aventi un isolamento con tensione nominale non inferiore alla tensione nominale del sistema e almeno pari a 300/500 V posati in canalizzazioni o condutture con caratteristiche di isolamento
conformi alla serie CEI EN 50085, o in tubazioni con caratteristiche di isolamento conformi alla serie
CEI EN 61386
Quindi su controsoffitto sorretto da struttura metallica non ci si può posare liberamente un FROR 300/500 (ma un 450/750 sì), però lo si può mettere in canale o tubo, altrimenti diventa una massa.
Concordate?

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)



