[1] FROR 300/500 e classe II

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 feb 2026, 17:09

Un FROR 300/500 non è in classe II, ma se lo metto in una tubazione protettiva?
Secondo la nuova CEI 64-9 mi pare di si: al 412.2.4.1.a) sono ammessi
conduttori aventi un isolamento con tensione nominale non inferiore alla tensione nominale del sistema e almeno pari a 300/500 V posati in canalizzazioni o condutture con caratteristiche di isolamento
conformi alla serie CEI EN 50085, o in tubazioni con caratteristiche di isolamento conformi alla serie
CEI EN 61386


Quindi su controsoffitto sorretto da struttura metallica non ci si può posare liberamente un FROR 300/500 (ma un 450/750 sì), però lo si può mettere in canale o tubo, altrimenti diventa una massa.

Concordate?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[2] Re: FROR 300/500 e classe II

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 9 feb 2026, 17:11

confermo, (CEI 64-8 ed-9)
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: FROR 300/500 e classe II

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 feb 2026, 20:57

A quanto scritto da Foto Utenteiosolo35 aggiungo che è analogo all'uso di cordina FS17.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[4] Re: FROR 300/500 e classe II

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 feb 2026, 21:10

Con la precisazione ulteriore che la cordina FS17 è 450/750.... :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: FROR 300/500 e classe II

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 feb 2026, 21:26

GioArca67 ha scritto:Con la precisazione ulteriore che la cordina FS17 è 450/750.... :mrgreen:


Ops vero!