Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Contatore M2 con accumulo bidirezionale

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Contatore M2 con accumulo bidirezionale

Messaggioda Foto UtenteLuke » 2 mar 2026, 13:19

Ciao a tutti,
ultimamente mi sono arrivate due richieste di integrazione per pratiche connessione con E-distribuzione dove mi chiedono di specificare se il SdA sia o meno bidirezionale e, in caso sia bidirezionale di prevedere nello schema unifilare il contatore di produzione M2.
I dati impianto sono i seguenti:
- impianto da 6 kWp
- Inverter Ibrido
- Accumulo 15kWh
- Accumulo che consente la ricarica anche tramite la rete (bidirezionale)
- Non ho fatto richiesta di entrare in una CER
Capita a qualcun altro? prima mi sembra non fosse necessario
Avatar utente
Foto UtenteLuke
10 3
 
Messaggi: 46
Iscritto il: 24 gen 2013, 12:34

0
voti

[2] Re: Contatore M2 con accumulo bidirezionale

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 mar 2026, 14:16

Se mono o bidirezionale è da specificare, comunque.
Per l'obbligo di M2 se bidirezionale ancora non mi è capitato.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4595
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: Contatore M2 con accumulo bidirezionale

Messaggioda Foto UtenteLuke » 2 mar 2026, 17:38

Confrontato con incaricato della pratica E-Distribuzione, riporto la risposta che forse può essere utile ad altri:
mi dice che contatore M2 è necessario quando in caso di accumulo bidirezionale per il RID si seleziona applicazione del Prezzo Minimo Garantito (PMG).
Avatar utente
Foto UtenteLuke
10 3
 
Messaggi: 46
Iscritto il: 24 gen 2013, 12:34

0
voti

[4] Re: Contatore M2 con accumulo bidirezionale

Messaggioda Foto UtenteEstellePV » 3 mar 2026, 3:33

Se l’accumulo è bidirezionale e può ricaricare da rete, va indicato nello SDA.
M2 di solito viene richiesto se in RID scegli il PMG, per distinguere l’energia prodotta da quella caricata da rete. Senza PMG spesso non lo chiedono, ma meglio verificare prima con E-Distribuzione.
Avatar utente
Foto UtenteEstellePV
50 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 25 apr 2025, 3:58

0
voti

[5] Re: Contatore M2 con accumulo bidirezionale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 mar 2026, 8:49

Non mi occupo di pratiche di connessione ma...
La quasi totalità dei sistemi di accumulo che conosco, per connessioni in BT, negli impianti dove la prerogativa è l'autoconsumo, ha la possibilità di ricarica dalla rete, ma non ha la possibilità, di immettere in rete l'energia accumulata, o forse c'è l'ha e io non ci ho mai fatto caso, perché per piccoli impianti mi sembra assurda questa modalità di utilizzo per fini.. "speculativi" (?!)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9180
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34


Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti