[1] schermo, fune di guardia e scaricatori

Messaggioda Foto UtenteRaphael » 9 dic 2009, 16:16

Gent.mo,
in considerazione della sua preparazione, gradirei girarle il seguente quesito!!
Riguarda due elementi che caratterizzano una linea mt, relativamente alla verifica da scariche atmosferiche:
1. schermo
2. scaricatori

Domande
Le linee aeree a 20kv utilizzano cavi con schermo? Dubito!
La fune di guardia, se presente a quel livello di tensione, è assimilabile a uno schermo?
Gli scaricatori posti in prossimità di ingresso della linea aerea nella cabina enel, come possono essere classificati, ai sensi della nuova norma?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteRaphael
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 17 dic 2007, 21:54

0
voti

[2] Re: schermo, fune di guardia e scaricatori

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 9 dic 2009, 16:56

I cavi MT ...HANNO lo schermo.. e neanche poco.. hanno lo schermo a "nastro" e a "filo"...basta ne prendi uno spezzone e lo "sezioni"
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[3] Re: schermo, fune di guardia e scaricatori

Messaggioda Foto UtenteRaphael » 9 dic 2009, 17:05

grazie della risposta! ma come avrai notato parlavo di linee aeree, che generalmente sono in rame nudo... quindi niente schermo... ritengo!
Avatar utente
Foto UtenteRaphael
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 17 dic 2007, 21:54

0
voti

[4] Re: schermo, fune di guardia e scaricatori

Messaggioda Foto Utenteivano » 9 dic 2009, 22:31

le linee MT aerre sono notoriamente di due tipi:
aereo in corda nuda E OVVIAMENTE non sono schermati.
aereo in cavo triplo monofase avvolto ad elica e ovviamente E' SCHERMATO.
ogni fase e' costituita da un cavo singolo schermato.
QUALSIASI CAVO usato in alta tensione ( e sia chiaro la MT lo e' essendo superiore a 1000Vca) deve avere lo schermo collegato a terra.
in italia essendo il sistema MT di tipo isolato / compensato non usa funi di guardia .
sono presenti tuttavia rare eccezioni.
da notare che quando si passa dal nudo al cavo e' d'obbligo lo scaricatore per evitare guasti al cavo stesso.

ivano
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[5] Re: schermo, fune di guardia e scaricatori

Messaggioda Foto Utentesebago » 11 dic 2009, 19:48

Segnalo a quanti fossero interessati che è in Inchiesta Pubblica il progetto di Norma CEI .1045 "Norme tecniche per la costruzione di linee elettriche aeree esterne" (conduttori nudi a tensione maggiore di 1 kV) con scadenza di inchiesta per il 31/01/2010.

link: http://www.ceiweb.it/WebStore/TEMP/hi5emf55u2nbpfnmjcfu2355C1045.pdf

Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti