Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Coefficiente di cordatura

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Coefficiente di cordatura

Messaggioda Foto UtenteRaphael » 9 dic 2009, 16:17

Durante la verifica di un vecchio impianto di terra ci siamo imbattuti in un dispersore di terra cordato, probabilmente in acciaio zincato, visto che non appare molto malleabile come il rame. Il diametro è di 8mm e il filo elementare di 1,8mm. non essendo riusciti a prelevarne un campione abbiamo impotizzato che la treccia contenga almeno 12 fili. Come posso risalire alla sezione reale considerando che essa varia da 50 a 35mmq? Quale ruolo ha il coefficiente di cordatura a tal riguardo?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteRaphael
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 17 dic 2007, 21:54

0
voti

[2] Re: Coefficiente di cordatura

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 9 dic 2009, 16:59

come hai fatto a vedere la sezione del filo elementare???.. potresti anche risalire alla sezione "teorica" senza tagliare la corda di rame.. comunque c'è una tabella sulla CEI 64-8
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[3] Re: Coefficiente di cordatura

Messaggioda Foto UtenteRaphael » 9 dic 2009, 17:08

il calcolo è del tutto empirico!! è per questo che chiedevo informazioni circa il Coefficiente di cordatura, un k definito dai costruttori, e ritendo primariamente da qualche norma, che inserito nella suddetta formula consente di calcolare la corretta sezione!!!!
Avatar utente
Foto UtenteRaphael
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 17 dic 2007, 21:54

0
voti

[4] Re: Coefficiente di cordatura

Messaggioda Foto Utenteaiand0 » 11 dic 2009, 21:53

Non so se può esserti d'aiuto, ma per il calcolo della resistenza di una linea ho sempre considerato i seguenti parametri:


R_l=k \cdot \rho \cdot \frac l S

Dove k è il coefficiente di cordatura ed effetto pellicolare. Sul mio libro di riferimento (Impianti Elettrici di Giorgio Valdes), tale coefficiente deve essere fornito dal costruttore. In mancanza di tale dato, si adotta k=1,08.
Avatar utente
Foto Utenteaiand0
0 2
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 11 dic 2009, 12:11


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti