Io farei così, ditemi se siete d'accordo.
Ipotizziamo un carico lampade SAP da 30 kW trifase e cosfi=0,9, tali lampade hanno uno spunto all'accensione di 1,5IB. Il carico nominale corrisponde ad una corrente di circa 48 A. La potenza di 30 kW a 0,9 corrisponde ad una potenza di 33,3 kVA; considero la potenza assorbita in rete dall'insieme UPS-Carico del 15% in più rispetto alla potenza del carico a causa delle perdite nell'UPS, quindi 38,3 kVA: scelgo da catalogo un UPS da 40 kVA e dimensiono il cavo per la corrente corrispondente a 40 kVA, quindi circa 58 A ed per la caduta di tensione considero un cosfi=0,8. Non considero lo spunto delle lampade nel sovradimensionamento dell'UPS.
P.S. Su qualche libro ho letto che il cavo va sovradimensionato del 50%: IZ=1,5IB.
Spero di non essermi incartato nello scrivere ed non aver compiuto errori di distrazione

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)
