Messaggioda Foto UtenteGattomom » 13 gen 2010, 22:42

Un saluto a tutti :mrgreen:
vorrei usare un relè amperometrico monofase della hager, modello EU 103, per rilevare la corrente assorbita dalla mia scanalatrice e quindi, grazie alla chiusura di un contatto del relè amperometrico, avviare in automatico l'aspirapolvere.
IL mio dubbio è relativo alla tipologia di relè amperometrico che devo utilizzare: può andare bene il modello sopra indicato.
A scanso di equivoci, ho aperto su un altro forum un post del genere.
Ringrazio chi vorrà aiutarmi.
Avatar utente
Foto UtenteGattomom
204 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 26 lug 2009, 14:26

0
voti

[2] Re: Relè amperometrico di massima

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 gen 2010, 0:14

Si, il relè sembra adatto allo scopo, se intendi avviare l'aspirapolvere
oltre una soglia prefissata di corrente.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[3] Re: Relè amperometrico di massima

Messaggioda Foto UtenteGattomom » 14 gen 2010, 8:35

Ciao :mrgreen:
grazie schgor per la risposta.
Esatto intendo avviare l'aspirapolvere oltre una soglia prefissata di corrente.
Il contatto del relè amperometrico ha una portata di 8 A in AC1, considerando che l'aspirapolvere non è un carico ohmico e assorbe più di 1000 W, stavo pensando di mettere un relè di potenza, comandato dall' relè amperometrico, per alimentare l'aspirapolvere.
Il relè amperometrico, devo settarlo di massima o di minima?
Avatar utente
Foto UtenteGattomom
204 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 26 lug 2009, 14:26

0
voti

[4] Re: Relè amperometrico di massima

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 gen 2010, 12:29

Gattomom ha scritto:Il relè amperometrico, devo settarlo di massima o di minima?

Se intendi avviare l'aspirapolvere oltre una soglia prefissata di corrente,
direi di massima.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[5] Re: Relè amperometrico di massima

Messaggioda Foto UtenteGattomom » 23 gen 2010, 0:14

Ciao :mrgreen:
schgor sei in grado di aiutarmi a programmare il relè amperometrico? Io ho provato ma non capisco alcuni parametri,
ad'esempio l'isteresi, T1 e T2 non so come impostarli.
La mia scanalatrice assorbe circa 6 A, quindi devo impostare la soglia a 6 A, dopo di che non so più andare avanti.
Avatar utente
Foto UtenteGattomom
204 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 26 lug 2009, 14:26

0
voti

[6] Re: Relè amperometrico di massima

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 gen 2010, 16:40

A pag.4 del manuale
ci sono in italiano le modalità di programmazione.

Ecco le impostazioni che suggerirei:
1 (AC)
2 (misura diretta, non usi trasformatore di corrente vero?)
3 (Up)
4 (6A)
5 (isteresi, ad es 0.5A?)
6 (0, nessun ritardo d'intervento)
7 (0, partenza non ritardata)
8 (No M, non memorizzare)

Dimmi se hai difficoltà.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[7] Re: Relè amperometrico di massima

Messaggioda Foto UtenteGattomom » 24 gen 2010, 16:34

Ciao Schgor, ti rispondo solo ora perché ho avuto 2 giorni di lavoro molto intenso.
(misura diretta, non usi trasformatore di corrente vero?)

Esatto, non uso il trasformatore di corrente. Il carico master è direttamente collegato (ovviamente in serie).

Ho provato a impostare i parametri che mi hai suggerito ma non funziona. Il carico controllato parte senza il master.
Ho provato a impostare il punto 3 LO, e sembra funzionare: avviando il master, il carico slave si avvia subito. Il problema è la disattivazione perché non è istantanea.
Non capisco a cosa serve l'isteresi.
Avatar utente
Foto UtenteGattomom
204 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 26 lug 2009, 14:26

0
voti

[8] Re: Relè amperometrico di massima

Messaggioda Foto UtenteGattomom » 24 gen 2010, 16:59

Impostando i parametri che mi hai suggerito, tranne il punto n°3 (da UP a Lo), il circuito funziona correttamente. Quello che non capisco è come mai si accende la spia rossa DEF.
Avatar utente
Foto UtenteGattomom
204 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 26 lug 2009, 14:26

0
voti

[9] Re: Relè amperometrico di massima

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 gen 2010, 17:24

Il funzionamento è bene illustrato nelle figure a lato delle
istruzioni di programmazione:
Scegliendo UP, si ha la commutazione del relè(e l'accensione
della lampada) quando si supera la soglia impostata (pensavo
questo fosse il tuo caso).

Circa l'isteresi, è una "zona morta", cioè un intervallo di valori
entro il quale non vi sono commutazioni indesiderate (evita
oscillazioni attorno al valore di soglia): anche questo è
chiaramente indicato nelle figure del manuale.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[10] Re: Relè amperometrico di massima

Messaggioda Foto UtenteGattomom » 24 gen 2010, 18:02

Scegliendo UP, si ha la commutazione del relè(e l'accensione
della lampada) quando si supera la soglia impostata (pensavo
questo fosse il tuo caso).

Esatto questo è il mio caso. E non capisco come mai funziona al contrario.

Se invece selezionassi l'opzione UP LO, potrei definire una banda di funzionamento dello slave, che so 3-6 A?
Avatar utente
Foto UtenteGattomom
204 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 26 lug 2009, 14:26