Messaggioda Ivo Traverso » 21 nov 2004, 20:47

Le lampade dell'impianto di illuminazione delle scale (lampade ad incandescenza, con tempo di accensione programmata ad ogni azionamento dell'interruttore: 5 minuti) si bruciano sovente. L'impianto è completamente separato da quello dell'illuminazione casalinga, che non presenta alcun problema. Quale può essere il motivo ? Grazie per la cortese risposta.
Ivo Traverso
327 2 4 5
---
 

0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 24 nov 2004, 19:52

Le cause di questi problemi possono essere diverse.
Ad esempio mi viene in mente che certe plafoniere non permettono alle lampade di raffreddarsi bene.
Oppure avete la cabina ENEL vicino a casa e la tensione di rete e' un pochino "altina".
Forse il rele' delle luci scale e' vecchio e quando chiude ed apre fa un scintillio eccessivo che si "rivolta" contro le lampade.

ecc...