Salve! Se ho un motore con i seguenti dati di targa relativi alla tensione:
400Y\230D, è corretto collegare gli avvolgimenti a stella e mettere in funzionamento a regime con tensione di rete a 400V il motore oppure tale motore è appropriato che funzioni collegato a triangolo con tensione di rete 230V trifase?
Significa che un motore con tali dati di tensione deve funzionare a regime collegato a triangolo e che il colllegamento a stella serve solo per la commutazione stella triangolo?
secondo quesito:
se ho un motore con questi dati di tensione:690Y/400D ed una tensione di rete di 400V significa necessariamente che il motore deve funzionare a regime collegato a triangolo con una tensione di 400V oppure si può collegare a stella e metterlo a regime collegato a stella?
Cosa accade se il motore funziona con gli avvolgimenti collegati a stella?
terzo quessito:
se volessi avviare il suddetto motore con l'avviamento stella triangolo, come posso clacolare il tempo in cui il motore deve girare collegato a stella e poi commutare e collegarsi a triangolo?Grazie.
significato dei dati di targa motore asincrono trifase
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Se hai un sistema trifase a 400 V il motore targato 400 Y / 230 D puoi solo collegarlo a stella a regime. Per collegarlo a triangolo devi avere un sistema trifase a 230 V.
Per collegare a triangolo un motore in un sistema trifase a 400 V, deve essere targato 660 Y/ 400 D. Se lo colleghi a stella lo fai funzionare ad un terzo della sua potenza.
Per collegare a triangolo un motore in un sistema trifase a 400 V, deve essere targato 660 Y/ 400 D. Se lo colleghi a stella lo fai funzionare ad un terzo della sua potenza.
0
voti
Grazie per aver risposto con precisione ai primi due quesiti.
se volessi far partire il motore targato 660Y\400D con l'avviamento stella triangolo, come si calcola il tempo in cui è necessario che il motore stia collegato a stella prima della commutazione?Grazie.
se volessi far partire il motore targato 660Y\400D con l'avviamento stella triangolo, come si calcola il tempo in cui è necessario che il motore stia collegato a stella prima della commutazione?Grazie.
0
voti
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)