[11] Re: Corrente trasformatore

Messaggioda lostsheep » 22 gen 2010, 13:42

Però se li collego in serie, ovviamente rispettando le fasi, ottengo, senza problemi, la somma delle tensioni dei secondari, giusto?
lostsheep
327 2 4 5
---
 

0
voti

[12] Re: Corrente trasformatore

Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 22 gen 2010, 13:54

lostsheep ha scritto:Perché no?! La tensione dei due secondari è uguale, ok non saranno perfettamente uguali, ma sono considerabili praticamente uguali, così riuscirei ad ottenere come corrente totale la somma delle correnti di ciascun secondario!


Se vuoi collegare due secondari in parallelo procedi così:

- prendi un morsetto a caso da ognuno dei 2 avvolgimenti e li unisci insieme.
- alimenti il primario e con un tester in alternata misuri i due morsetti rimasti liberi.
- se la tensione è circa uguale a zero , OK ! puoi unire questi due morsetti e gli avvolgimenti sono in parallelo
- se la tensione sui morsetti liberi è doppia rispetto a quella di ogni singolo avvolgimento [-X non va bene, vuole dire che sono in serie. NON collegarli ... Tieni buono uno dei morsetti di un avvolgimento e inverti l'altro, ti troverai nella situazione vista sopra cioè tensione nulla sui due capi rimasti liberi.


Ciao
Giorgio
Avatar utente
Foto Utentegiorgio25760
2.310 1 3 5
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1700
Iscritto il: 6 dic 2009, 17:02
Località: Brescia

0
voti

[13] Re: Corrente trasformatore

Messaggioda lostsheep » 22 gen 2010, 14:02

Quindi avevo ragione! Si possono collegare in parallelo! Le piccole perdite si hanno comunque perché non abbiamo una macchina ideale! Giusto?
lostsheep
327 2 4 5
---
 

0
voti

[14] Re: Corrente trasformatore

Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 22 gen 2010, 14:30

Nei trasformatori di perdite ne hai principalmente 2:
Perdite nel ferro
Sono causate dal fatto che è necessaria una corrente non nulla per generare il flusso

Perdite nel rame
Sono causate dal fatto che i conduttori non hanno resistenza nulla e, se percorsi da corrente dissipano potenza.

Eventuali differenze di tensione tra un avvolgimento e l'altro possono essere causate dal fatto che fisicamente i due avvolgimenti si trovano in posizioni diverse, quindi il flusso può investirli in maniera diversa.

Ciao
Giorgio
Avatar utente
Foto Utentegiorgio25760
2.310 1 3 5
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1700
Iscritto il: 6 dic 2009, 17:02
Località: Brescia

0
voti

[15] Re: Corrente trasformatore

Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 gen 2010, 15:17

Le perdite nel ferro sono dovute all'isteresi magnetica ed alle correnti parassite. Se il ferro fosse ideale dal punto di vista magnetico, cioè se la sua permeabilità fosse infinita, non sarebbe necessaria corrente per produrre flusso e l'area del ciclo di isteresi, che è proporzionale alle perdite per isteresi, sarebbe nulla. Però se non si aggiunge l'ulteriore ipotesi di resistività elettrica del ferro nulla, rimarrebbero le perdite per correnti parassite, prodotte dal flusso variabile.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[16] Re: Corrente trasformatore

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 gen 2010, 15:20

giorgio25760 ha scritto: Nei trasformatori di perdite ne hai principalmente 2: Perdite nel ferro
Sono causate dal fatto che è necessaria una corrente non nulla per generare il flusso


Vorrei solo precisare che le perdite nel ferro no sono causate dalla corrente magnetizzante, ma dal flusso variabile conseguente alla stessa, presente nel nucleo ferromagnetico.
Si dividono in perdite per isteresi, dovute alla magnetizzazione alternativa del ferro e da quelle per correnti parassite, che vengono a circolare nel nucleo ferromagnetico a causa della sua conducibilità elettrica.

Se la corrente a vuoto, fosse in perfetta quadratura con la tensione di alimentazione, ovvero se fosse solo "corrente magnetizzante", non porterebbe a nessuna perdita nel ferro, ma tuttalpiù una piccola perdita Joule nell'avvolgimento primario.

scusa admin :mrgreen:
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[17] Re: Corrente trasformatore

Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 gen 2010, 15:25

Resta comunque il fatto che, essendoci comunque una certa differenza di tensione, vi e' una circolazione di corrente fra i due avvolgimenti in parallelo. E questa causa una dissipazione di potenza non voluta.
Un secondario a 16 V. in parallelo ad uno a 14V non sono il massimo direi.
"La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi".
"Parla soltanto quando sei sicuro che quello che dirai è più bello del silenzio".
Rispondere è cortesia, ma lasciare l'ultima parola ai cretini è arte.
Avatar utente
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
-EY Legend-
-EY Legend-
 
Messaggi: 15754
Iscritto il: 16 dic 2009, 11:10
Località: Torino - 3° pianeta del Sistema Solare

0
voti

[18] Re: Corrente trasformatore

Messaggioda lostsheep » 22 gen 2010, 15:33

Scusa ma non penso che sui trasformatori si abbiano queste differenze di tensione dal valore dichiarato, posso capire delle tolleranze che scostino il valore di tensione nominale al massimo di + o - 0,5V, ma se un trasformatore deve erogare 15V e poi ne eroga 14 o 16 penso proprio che non sia di una gran qualità costruttiva, a meno che le spire non le ha avvolte un bimbo cinese :roll:
lostsheep
327 2 4 5
---
 

0
voti

[19] Re: Corrente trasformatore

Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 gen 2010, 15:35

Si si, hai ragione.

http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0504763

Cosi' risparmi pure il ponte e ti bastano 2 diodi.
"La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi".
"Parla soltanto quando sei sicuro che quello che dirai è più bello del silenzio".
Rispondere è cortesia, ma lasciare l'ultima parola ai cretini è arte.
Avatar utente
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
-EY Legend-
-EY Legend-
 
Messaggi: 15754
Iscritto il: 16 dic 2009, 11:10
Località: Torino - 3° pianeta del Sistema Solare

0
voti

[20] Re: Corrente trasformatore

Messaggioda lostsheep » 22 gen 2010, 15:51

Semmai http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0504713 visto che a me serve 1A! Ci avevo pensato già ma prima passo dal negozio di elettronica e vedo se posso risparmia re le spese di spedizione :wink:
lostsheep
327 2 4 5
---
 