Distanza minima di sicurezza da linee AT in tensione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
In un cantiere edile si stà procedendo alla realizzazione di un fabbricato posto tra due linee elettriche ad alta tensione con tensione di esercizio Kv220 e Kv132. Premettendo che il fabbricato è posto a distanza di sicurezza dalle linee secondo la concessione edilizia rilasciata, chiedevo qual è la distanza minima da ripettare dai conduttori con i macchinari quali bracci gru, autopompe per il sollevamento del calcestruzzo Etc.
0
voti
Nella norma CEI 11-1 di definisce la zona di guardia come lo spazio entro
cui non è ammessa la presenza di persone o di oggetti mobili estranei
all'impianto e collegati o accessibili a persone (scale, veicoli)
La zona di guardia è delimitata dalla distanza di guardia tutto intorno
alla zona pericolosa. Tale distanza dovrebbe essere 2300mm
per i 220kV e 1520mm per i 132kV
cui non è ammessa la presenza di persone o di oggetti mobili estranei
all'impianto e collegati o accessibili a persone (scale, veicoli)
La zona di guardia è delimitata dalla distanza di guardia tutto intorno
alla zona pericolosa. Tale distanza dovrebbe essere 2300mm
per i 220kV e 1520mm per i 132kV
0
voti
Attenzione, nei cantieri edili la distanza minima dalle linee elettriche esterne (indipendentemente bassa o alta tensione) deve essere di 5 m (DPR 164/56 art. 11).
Se la distanza della linea aerea è inferiore è necessario informare il Gestore della rete per le modalità di protezione.
Se la distanza della linea aerea è inferiore è necessario informare il Gestore della rete per le modalità di protezione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17010
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)