Se l'ente distributore dell'energia non mi fornisce la corrente di cortocircuito è possibile presumerla in qualche modo nelle dichiarazioni ufficiali come la denuncia dell'impianto di terra o simile.
L'ente ha l'obbligo di fornire tale valore?
Corrente di corto circuito
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
electrofab ha scritto:Se l'ente distributore dell'energia non mi fornisce la corrente di cortocircuito è possibile presumerla in qualche modo nelle dichiarazioni ufficiali come la denuncia dell'impianto di terra o simile.
L'ente ha l'obbligo di fornire tale valore?
Annoso problema... In BT l'obbligo è relativo, i pochi che hanno avuto risposte le hanno avuto molto generiche:
- 6kA per forniture fino a 35 kW
- 16 kA oltre.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
electrofab ha scritto:E se avessi la cabina a pochi metri? Potrei avere Icc molto elevate!
Dubito più di 16 kA, comunque non è da escludere, per cui le cose vanno valutate volta per volta utilizzando il buon senso.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
in genere i cavi ENEL hanno sezione contenuta.
di conseguenza 15 o 20 metri di cavo abbassano la Icc a valori inferiori
a 6KA.( almeno per le distribuzioni civili)
io che abito a confine della cabina a titolo prudenziale ho comunque installato un magnetotermico a monte con potere di interruzione di
10 kA. la prudenza non e' mai troppa.
ivano65
di conseguenza 15 o 20 metri di cavo abbassano la Icc a valori inferiori
a 6KA.( almeno per le distribuzioni civili)
io che abito a confine della cabina a titolo prudenziale ho comunque installato un magnetotermico a monte con potere di interruzione di
10 kA. la prudenza non e' mai troppa.
ivano65
0
voti
electrofab ha scritto:Se l'ente distributore dell'energia non mi fornisce la corrente di cortocircuito è possibile presumerla in qualche modo nelle dichiarazioni ufficiali come la denuncia dell'impianto di terra o simile.
L'ente ha l'obbligo di fornire tale valore?
6 kA monofase;
6 kA trifase fino a 16,5 kW
16 kA da 20 kW in su (contatori non limitati)
ciao
P.S.: so che sembra assurdo il 6 monofase e il 6 trifase ma questi sono i valori ufficiali di comunicazione.
nessun problema se stai vicino la cabina...
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)