Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[61] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite

Messaggioda Foto Utenter3mauro » 15 feb 2010, 20:25

Ingegniere non la conosco ma lei si riconferma ancora una bella persona molte grazie ok--------------a dirle la verità in linea di massima il risultato non cambia: diseccita a 9......9,5 volt e eccita a 13,2.....13,5 volt----------------le tensioni di minima e massima che farebbero al mio caso insomma sono minima 11 volt e massima dico 14,4 volt ma giusto per stare nei limiti di sovraccarico batteria...Ma anche se non riesce ad aiutarmi sono contento lo stesso il fatto di parlare con lei anzi scrivere con lei mi fa sentire importante
Avatar utente
Foto Utenter3mauro
0 1
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 14 feb 2010, 4:56

0
voti

[62] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 feb 2010, 21:06

Ho dimenticato di precisare che i valori utilizzati nella simulazione
erano rispettivamente R5=12K ed R6=15K (io avevo consigliato di
mettere potenziometri quindi bisognerebbe riprodurre questi valori)
Puoi dirmi a che valori sono impostati i tuoi?

Con R5=13K e R6=20K, i valori di soglia diventano rispettivamente
11.8V e 14V (attenzione però con i potenziometri: potrebbero esserci
combinazioni che non permettono il funzionamento del comparatore)
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[63] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite

Messaggioda Foto Utenter3mauro » 15 feb 2010, 23:01

Ingegniere si le comunico che non ho resistenze fisse ma appunto resistenze variabili "trimmerini" facendo così un accordatura con i suddetti raggiungo i cosiddetti limiti già citati prima
Avatar utente
Foto Utenter3mauro
0 1
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 14 feb 2010, 4:56

0
voti

[64] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 feb 2010, 23:15

Ma i potenziometri hanno il cursore collegato ad uno dei terminali,
in modo da poterne variare la resistenza?
Se sì, aumentando leggermente i valori (cioè cortocircuitando
minor resistenza), le soglie di tensione non aumentano?

Mi puoi dire di che valori nominali sono i potenziometri?
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[65] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite

Messaggioda Foto Utenter3mauro » 16 feb 2010, 0:37

Si Ingegniere R5 trimmer collegato un piedino a massa e l'altro collegato sul piedino invertente il terzo non collegato mentre R6 trimmer collegato con l'incrocio r3-r7 e con l'identico piedino + invertente il terzo piedino a massa -------------R5 10kohm R6 47kohm
Avatar utente
Foto Utenter3mauro
0 1
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 14 feb 2010, 4:56

0
voti

[66] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 feb 2010, 9:12

r3mauro ha scritto:R5 trimmer collegato un piedino a massa e l'altro collegato sul piedino invertente il terzo non collegato

per maggior sicurezza è meglio che l'estremo libero sia collegato al cursore
r3mauro ha scritto:R6 trimmer collegato con l'incrocio r3-r7 e con l'identico piedino + invertente il terzo piedino a massa ---

il terzo piedino a massa ? Perché mai? Anche questo andrebbe collegato al cursore.
r3mauro ha scritto:R5 10kohm R6 47kohm

Questo è il problema! R5 è insufficiente (dovresti aggiungere in serie una resistenza da 3.3K)
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[67] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite

Messaggioda Foto Utenter3mauro » 16 feb 2010, 17:32

Va bene Ingegniere come dice lei solo che ora sto lavorando nei pressi di Potenza e solo venerdì sera quando torno a casa le posso dire coma va GRAZIE INGEGNIERE LEI E STATO BRAVO CON ME ------------------------"E I NU MO SCORD" ------che vuoldire io non mi dimentico di lei
Avatar utente
Foto Utenter3mauro
0 1
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 14 feb 2010, 4:56

0
voti

[68] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite

Messaggioda Foto Utenter3mauro » 19 feb 2010, 18:49

Buonasera Ingegniere volevo comunicare che ho fatto come mi avete detto ma lo stesso non va.........se lei sempre con il permesso puo fare proprio un altro schemino con o senza lm339
Avatar utente
Foto Utenter3mauro
0 1
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 14 feb 2010, 4:56

0
voti

[69] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 feb 2010, 19:13

Cosa "non va" ?
Se non mi dici esattamente cosa ottieni come faccio a consigliarti?
Dovresti verificare che R5=13K ed R6=20K, e dirmi i limiti di intervento
che ottieni.
Poi vediamo il da farsi.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[70] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 feb 2010, 10:38

Perché non rispondi più?
Non è detto che un circuito funzioni al primo colpo!
Qualche errore può sempre esserci, ma non per questo
bisogna "cambiare lo schema"!
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

PrecedenteProssimo

Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti