Messaggioda Foto Utenteing_ste » 24 lug 2006, 15:38

Salve
avrei bisogno di una delucidazione in merito alle protezioni contro i fulmini.
D norma si utilizzano i cosidetti scaricatori SPD posizionati il + vicino possibile al dispositivo da proteggere.
Vorrei sapere qual è il criterio di scelta, visto che lo studio sui fulmini è del tutto statistico.
Un mio amico consiglia di utilizzare spinterometri ad aria con effluvio, al posto di quelli inscatolati x un maggiore vantaggio economico e x il fatto che hanno lo stesso comportamento.
Grazie :?:
Avatar utente
Foto Utenteing_ste
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 20 lug 2006, 11:45

0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utentescarso » 25 lug 2006, 20:33

non ho esperienza nel settore , ma da studente mi sono imbattuto diverse volte in tabelle CEI dalle quali in base alla zona, al clima, ecc......si ricava l'entita e la frequenza di scariche atmosferiche in quella zona

magari se fai una ricerca nelle stesse norme trovi quello che cerchi.....

michele.
Avatar utente
Foto Utentescarso
6 1 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 26 giu 2005, 12:10
Località: porto sant'elpidio

0
voti

[3]

Messaggioda Foto Utentecampovg » 26 lug 2006, 8:43

Devi consultare la norma CEI 81-1/4
ciao
Avatar utente
Foto Utentecampovg
0 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 31 mag 2006, 7:38

0
voti

[4]

Messaggioda Foto Utentesebago » 26 lug 2006, 10:55

campovg ha scritto:Devi consultare la norma CEI 81-1/4
ciao


Non più: adesso sono in vigore le nuove norme CEI 81-10, letterale traduzione dall'inglese delle Norme EN 62305 (a loro volta provenienti da norme IEC 62305).
Per inciso, oltre alle nuove procedure di valutazione del rischio (la procedura semplificata prevista nella vecchia CEI 81-1 non è più ammessa), mi pare che l'uso di SPD (scaricatori) sia utile a limitare il valore di rischio solo a patto che sia presente un LPS (impianto di protezione). Nella vecchia CEI 81-4, invece, l'adozione di SPD, anche senza LPS, consentiva di abbattere notevolmente il valore di rischio.
Prevedo grossi cali nelle vendite degli scaricatori...
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 86 ospiti