[11] Re: Differenziale per prese Slot Machine

Messaggioda Foto Utente6367 » 19 mar 2010, 14:16

un PC e' considerato un carico particolare?


Direi di no.
L'interpretazione che comunemente si dà, si riferisce a carichi "fissi", comunque non portatili, alimentati tramite una presa dedicata ad essi.
Potrebbe essere il caso di una caldaia, di un lampadario (se si preferisce una presa ai morsetti), o, secondo alcuni, anche del frigorifero......
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6998
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[12] Re: Differenziale per prese Slot Machine

Messaggioda Foto Utenteivano » 19 mar 2010, 23:27

mettereun differenziale per maccchina?
tieni presente che se per colpa di una venissero sspente anche le altre i gicatori farebbero rimostranze contro il gestore
della sala giochi , in quanto hanno inserito del denaro che andrebbe perso.

ivano
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[13] Re: Differenziale per prese Slot Machine

Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 mar 2010, 11:07

Questo mi sembra un caso simile alle installazioni delle aule adibite all'informatica, quindi con stazioni PC e rete in stallate...

Nel nostro casotroviamo di fronte ad un locale aperto al pubblico soggetto alla verifica dei VVF e USL...etc etc..con prese di servizio x utilizzatori di vario genere, in questo caso videogiochi in genere.......

Premesso che questi utilizzatori hanoo in corpo alimentatori tipo switching e dispersioni di corrente pulsante entro i 5mA x macchina come previsto dalle norme, credo sia opportuno frazionare in gruppi omogenei le prese che servono questi utilizzatori, con differenziali tipo A da 0.03A. S l'impianto esistente, ha una sola linea alimentazione x tutte le prese, credo sia necessario installare un quadretto ausiliario in cocomitanza delle pre4se e sezionare.

>Ricordo gli errori clamorosi eseguiti nelle classiche aule informatica scolastiche e non, come del resto nelle aziende..."un solo differenziale AC che protegge gruppi elettronici infiniti....con conseguente scatto non previsto...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[14] Re: Differenziale per prese Slot Machine

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 22 mar 2010, 17:55

Vi illustro la mia soluzione:
- alimentazione di 22 slot machine suddivisa in 4 linee monofasi con interruttori MTD 2x16A e differenziale 0,3A tipoA.
Anche io considero sempre una dispersione di 5mA per questo tipo di utilizzatori che sono paragonabili a dei semplici PC, quindi 5mA x 6 PC= 30 mA di dispersione totale. Direi che cosi potrebbe andar bene.

ivano ha scritto:mettereun differenziale per maccchina?
tieni presente che se per colpa di una venissero sspente anche le altre i gicatori farebbero rimostranze contro il gestore
della sala giochi , in quanto hanno inserito del denaro che andrebbe perso.


Questo mi sembra un po' eccessivo... anche perché l'impianto avrebbe un costo pazzesco e io non avrei fatto il lavoro in quanto il mio elettricista a sua volta l'avrebbe perso!! #-o
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[15] Re: Differenziale per prese Slot Machine

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 22 mar 2010, 18:01

elettro ha scritto:credo sia opportuno frazionare in gruppi omogenei le prese che servono questi utilizzatori, con differenziali tipo A da 0.03A.

perché mettere differenziali da 0,03 A rischiando appunto scatti intempestivi? Questa è una sala giochi quindi non è da considerare un ambiente ad uso abitativo.... quindi differenziali da 0,03 A non sono richiesti...
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[16] Re: Differenziale per prese Slot Machine

Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 mar 2010, 18:08

ivano ha scritto:...in quanto hanno inserito del denaro che andrebbe perso.

ivano

No, i soldi non si perdono se va via la tensione improvvisamente. Mai.
Li perdi se giochi, questo si. :mrgreen:
"La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi".
"Parla soltanto quando sei sicuro che quello che dirai è più bello del silenzio".
Rispondere è cortesia, ma lasciare l'ultima parola ai cretini è arte.
Avatar utente
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
-EY Legend-
-EY Legend-
 
Messaggi: 15754
Iscritto il: 16 dic 2009, 11:10
Località: Torino - 3° pianeta del Sistema Solare

0
voti

[17] Re: Differenziale per prese Slot Machine

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 22 mar 2010, 18:16

TardoFreak ha scritto:No, i soldi non si perdono se va via la tensione improvvisamente. Mai.
Li perdi se giochi, questo si...


Grazie del tuo intervento, stavo già sudando freddo!!! ovviamente scherzo... grazie a tutti dei consigli =D> Questo è il forum piu utile d'italia!!!!!!! :lol:
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[18] Re: Differenziale per prese Slot Machine

Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 mar 2010, 9:01

Non confondiamo le prese a spina per utilizzatori mobili o elettrodomestici, dalle installazioni utilizzatori fisse....
nel caso pratico, le slot machine, potrebbero essere protette anche da un differenziale da 0.3A tipo A....ma sono utilizzatori mobili con presa a spina, la 46/90 ora 38/08, prevede la protezione con differenziale ad alta sensibilità da 0.03A per le rpese a spina...poi quello che colleghi a questa presa non importa.....


Voglio sottolineare il fatto che, anche una "correntina" da 6mA che attraversa un arto ed in conseguenza il corpo, si avverte eccome, poi, la norma stabilisce per alcuni utilizzatori correnti di dispersione massime da 5mA, ma è un valore indicativo, poi al max ne scaricano 2...

Basta suddividere le slot in gruppi omogenei....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[19] Re: Differenziale per prese Slot Machine

Messaggioda Foto UtentePoirot » 24 mar 2010, 10:03

Qualcuno potrebbe rispondere così
dove sono installate quelle macchine ?
se la sala giochi e' su una spiaggia, gli avventori si presentano a piedi nudi, ed il pavimento e' umido e evidente che provvedero' ad un livello di protezione molto alto
la stessa cosa faro' se l'installazione e' un po' precaria e le connesisone sono un po' piu' lasche di quello che ci si potrebbe aspettare

se invece la sala giochi e' bene strutturata, le macchine sono [concettualmente] fisse non vedo ragioni per eccedere nella protezione
in questo caso la protezione contro il quasto a terra e', del resto come e' giusto che sia, una ridondanza contro un possibile guasto residuo afronte di installazioni che "non possono che essere in se' gia' adeguatamente protette"


Questa risposta dovrebbe essere utile anche a johnsmith87, che l' è presa un po' troppo nell' altro topic, per capire cosa intendeva dirgli il professore.
Avatar utente
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1632
Iscritto il: 1 ott 2008, 15:08

0
voti

[20] Re: Differenziale per prese Slot Machine

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 24 mar 2010, 10:34

elettro ha scritto:38/08, prevede la protezione con differenziale ad alta sensibilità da 0.03A per le rpese a spina...poi quello che colleghi a questa presa non importa.....


L'unico punto in cui Il DM 37/08 parla di differenziali da 0,03 A è la protezione di impianti fatti prima del 1990 e che non hanno l'impianto di messa a terra.
Mentre invece la norma CEI 64-8 dice questo:
- 412.5.3 La protezione addizionale mediante l’uso di dispositivi di protezione con corrente
differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA è richiesta:
a) nei locali ad uso abitativo per i circuiti che alimentano le prese a spina con corrente
nominale non superiore a 20 A; e
b) per i circuiti che alimentano le prese a spina con una corrente nominale non superiore a
32 A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori mobili usati all’esterno.
NOTA Una esenzione può essere fatta per specifiche prese a spina previste per la connessione a particolari
componenti elettrici.

Qui però si parla di ambiente abitativo, una sala giochi non è un ambiente abitativo.
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39