[1] Dichiarazione di Conformità L. 46/90

Messaggioda Alan Bongiovanni » 1 dic 2004, 23:47

Per tutelare le mie responsabilità su un impianto svolto in abitazione privata di circa 85 mtq. e con fornitura di 3,3 kW monofase, cosa devo allegare sempre se obbligato assieme alla Dichiarazione di Conformità ? e che normative tecniche devo applicare ? Grazie Alan !
Alan Bongiovanni
327 2 4 5
---
 

0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utente357gre » 11 gen 2005, 11:53

:? Ciao. Più che tutelare la propria responsabilità sarebbe il caso di darne il più possibile agli altri o almeno di condividerla. Nel caso specifico non c'è molta scelta, la responsabilità è unica ed è quella derivante dall'aver seguito o meno la regola dell'arte nel realizzare e documentare l'impianto. :cry: In Italia questo corrisponde a tuttoggi ad aver opplicato o meno la complessa, variegata e mutante norma CEI 64-8 per impianti con tensione inferiore a 1000 V. In fondo non è difficile; più difficile è dimostrare che quanto di meglio il mercato offre è idoneo a migliorare quanto richiesto dalla norma. In pratica si fa affidamento più sul fatto che un impianto, per cui non è previsto il progetto, prima o poi viene collaudato (meglio comunque prima), che sulla dimostrazione cartacea che l'impianto rientra nei canoni fissati. La soluzione per dormire sonni tranquilli è quella di fare sempre il meglio del meglio senza badare a spese e sfruttando sempre le conseguenti lamentele del committente a nostro favore.
Greggio G.
Avatar utente
Foto Utente357gre
0 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 108
Iscritto il: 21 dic 2004, 11:10
Località: padova

0
voti

[3]

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 gen 2005, 18:36

Per gli impianti senza obbligo di progetto gli allegati obbligatori sono:
- relazione con le tipologie dei materiali utilizzati;
- schema di impianto realizzato;
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedentio parziali, già esistenti;
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Il mio consiglio è quello di vedere la DC non come il classico pezzo di carta da compilare, ma bensì come lo "strumento" che permette di identificare con precisione le proprie responsabilità ed i limiti di intervento. Bisogna sempre pensare che, forse, prima o poi qualcuno verrà a chiedere conto del lavoro svolto, magari anche dopo 10 anni.
Lo schema di impianto è utile perche permette di "fotografare" quanto effettivamente realizzato, può essere in forma grafica o descrittiva, chiaramente più dettagliato è, meno è soggetto ad interpretazioni da parte di chi, per qualsiasi motivo, richieda chiarimenti in merito. In pratica si tratta di un vero e proprio progetto, solo che la legge delega questo compito all'installatore, ma gli oneri sono gli stessi. Infatti in questo caso l'installatore diventa responsabile sia degli errori progettuali che di quelli installativi.
Ti consiglio la lettura della guida CEI 0-3 che aiuta l'installatore proprio su come compilare correttamente gli allegati obbligatori e consiglia quali facoltativi allegare per un maggiore tutela.
Tra gli allegati facoltativi consiglio vivamente di allegare la "relazione di verifica iniziale" nella quale indicate tutte le prove eseguite (esami a vista e prove strumentali). Si rammenta infatti che nella DC, tra le altre cose, l'installatore dichiara di "aver controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge". In caso di infortunio, il giudice, uomo di diritto e che si basa solamente sugli atti, giustamente chiederà: da dove risulta che l'impianto è stato verificato?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti