la domanda è banale, ma per fare la relazione con laCEI 81-1
se ho due piccoli edificiad un piano, vicini di tre metri....li posso considerare come unica struttura??????
protezione contro i fulmini
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
la domanda è banale, ma per fare la relazione con laCEI 81-1...
Probabilmente bisognerà innanzitutto fare la relazione (e, ancor prima, i calcoli) secondo la CEI EN 62305 (CEI 81-10).
La CEI 81-1 non è più in vigore se non per gli impianti in corso di esecuzione (e quindi con i calcoli gia fatti da tempo...).
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
stefano_tripoli ha scritto:la domanda è banale, ma per fare la relazione con laCEI 81-1
se ho due piccoli edificiad un piano, vicini di tre metri....li posso considerare come unica struttura??????
Come ha giustamente segnalato Sebago la 81-1 e 81-4 sono in vigore assieme alle nuove norme 81-10 fino a febbriaio 2007 solamente per i lavori in corso. Le nuove verifiche devono essere condotte con la nuova norma. Comunque, sie per la vecchia che per la nuova, due strutture sono separate quando c'è dell'aria in mezzo e non ci sono elementi strutturali o impiantistici in comune. Si considerano separati anche due strutture nello stesso fabbricato ma compartimentate REI 120. Nel tuo caso, puoi anche considerare le due strutture come una unica risultante dal volume totale, avrai un risultato a vantaggio della sicurezza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 207 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)