Salve, potreste indicarmi le sezioni minime dei cavi (potenza, segnale/comando ecc...) per gli impianti a bordo macchina? Quale norma CEI si applica?

Grazie!
Adrian Paolo
327 2 4 5
---
 

0
voti

[2]

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 dic 2004, 12:24

Norma CEI EN 60204-1, nella tab. 6 sono riportati i valori delle sezioni minime in funzione della collocazione (interno o esterno involucri). In ogni caso, l'art. 13.6 permette l'utilizzo di sezioni anche inferiori in quei casi dove la resistenza meccanica è raggiunta con altri mezzi e non è pregiudicato il funzionamento.
--