Messaggioda Foto Utenteattivolp » 19 set 2006, 21:27

In che maniera funzionano le lampade capacitive che segnalano la presenza tensione sui quadri MT???
Se un isolatore è tale perché "isola", perché è definito capacitivo e come fa a sentire la corrente necessaria ad accendere le suddette lampade collegate alla base di questi ultimi???
Attilio Volpe
Avatar utente
Foto Utenteattivolp
15 3
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 20 giu 2005, 22:22
Località: Napoli

0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 20 set 2006, 0:03

Genericamente, un condensatore è composto da due armature ed un materiale isolante, tra le armature, detto dielettrico (vedi libri elettrotecnica e/o fisica). Quindi, in linea di massima, un isolatore è un condensatore di una certa capacità. In base alla sua costruzione avrà una certa capacità e quindi reattanza che varierà in base alla frequenza. Nel settore industriale (50 Hz), gli isolatori verranno costruiti in modo da avere una certa reattanza, la più elevata possibile (idealmente infinita), in modo da impedire la circolazione della corrente.

Non esistono lampade capacitive, almeno che mi risulti! Ma le lampade dei quadri MT sono normali lampadine accoppiate con dei condensatori di adeguata capacità. Quindi, alla frequenza di 50 Hz il condensatore ha una certa reattanza che accoppiata con la resistenza della lampadina crea un partitore di tensione.

Spero di non aver fatto delle gaf!
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.