Una tubazione in polietilene, che adduce gas, è interrata in due locali di un piano terra.
Essendo nata una controversia tra l'installatore ed il proprietario, si sta discutendo se trattasi di tubo interrato o sotto traccia, perché , secondo il tecnico del proprietario, il tubo interrato va posto all'esterno dell'abitazione.
Nel nostro caso, trattandosi di interno , secondo lo stesso tecnico, sarebbe da considerare sotto traccia.
Tutto ciò comporterebbe l'applicazione di alcune norme della UNI 7129, in funzione della modalità di posa.
L'impresa dice che il tubo è interrato ( difatto al di sotto del pavimento ) a contatto con il terreno.
Grazie
Maselli
tubo di di adduzione gas interno, interrato o sotto traccia
Moderatori:
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
la UNI 7129-1:2008 è chiara
alla definizione dice
3.2.8 tubazione interrata: Tubazione posata nel terreno all’esterno del perimetro del corpo dell’edificio, definito dalle relative pareti/fondamenta perimetrali esterne.
alla definizione dice
3.2.8 tubazione interrata: Tubazione posata nel terreno all’esterno del perimetro del corpo dell’edificio, definito dalle relative pareti/fondamenta perimetrali esterne.
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
0
voti
L'opera è stata realizata nel 2007, secondo la UNI 7129/2001, vigente allora.
La domanda mia è di sapere se tale definizione di tabazione interrata , datami da te secondo la UNI 7129/2008, è in contasto con quella del 2001.
Grazie di tutto.
Maselli
La domanda mia è di sapere se tale definizione di tabazione interrata , datami da te secondo la UNI 7129/2008, è in contasto con quella del 2001.
Grazie di tutto.
Maselli
-

antoniomaselli
0 1 1 3 - New entry

- Messaggi: 88
- Iscritto il: 2 gen 2008, 17:52
- Località: Lecce
0
voti
...mi sa che Maselli che dovresti nominare un perito ...
...non chiedere consigli su un forum.
Comunque penso inch'io che sia da considerarsi sotto traccia,
visto che parte della tubazione è all'interno delle pareti perimetrali,
anche se non esiste solaio ma probabilmente vi è un vespaio o un drenaggio
(per la UNI 7129/2008).
Per la vecchia UNI 7129/2001 al punto 3.3.4 parla di tubazioni interrate,
non è esplicito ma le considera come solo esterne...
tant 'e che al punto 3.3.4.5 specifica:
" Le tubazioni interrate di polietilene devono essere collegate alle tubazioni metalliche
prima della loro fuoriuscita dal terreno e prima del loro ingresso nel fabbricato."
quindi: solo esterne!
enea pacini -architetto - firenze
...non chiedere consigli su un forum.
Comunque penso inch'io che sia da considerarsi sotto traccia,
visto che parte della tubazione è all'interno delle pareti perimetrali,
anche se non esiste solaio ma probabilmente vi è un vespaio o un drenaggio
(per la UNI 7129/2008).
Per la vecchia UNI 7129/2001 al punto 3.3.4 parla di tubazioni interrate,
non è esplicito ma le considera come solo esterne...
tant 'e che al punto 3.3.4.5 specifica:
" Le tubazioni interrate di polietilene devono essere collegate alle tubazioni metalliche
prima della loro fuoriuscita dal terreno e prima del loro ingresso nel fabbricato."
quindi: solo esterne!
enea pacini -architetto - firenze
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
di enea pacini - firenze
0
voti
concordo con enea (se ci sono i presupposti)
nel 2001 non c'era la definizione di "tubazione interrata" che per me sono sempre state all'esterno del fabbricato (anche qui non è questione di fortuna o di veggenza pre-edizione 2008, ma di "stato dell'arte")
salutoni
nel 2001 non c'era la definizione di "tubazione interrata" che per me sono sempre state all'esterno del fabbricato (anche qui non è questione di fortuna o di veggenza pre-edizione 2008, ma di "stato dell'arte")
salutoni
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
0
voti
Per posa interrata si intende sempre all'esterno dei fabbricati. All'interno dei fabbricati è sottotraccia o sottopavimento ma non sottoterra.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)