Impianto di terra

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Impianto di terra

Messaggioda Foto Utentered devil » 20 mag 2010, 16:54

Salve, devo dimensionare un impianto di terra per una industria (area di progetto a scuola) però non so come iniziare, che valori devo sapere, quali sono le formule, leggi, normative ecc... potete darmi una mano per fare questo impianto??
Avatar utente
Foto Utentered devil
10 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 78
Iscritto il: 27 set 2008, 18:05

0
voti

[2] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto Utenteltmaverick » 20 mag 2010, 18:47

Ciao! Penso ti convenga cominciare a studiare prima la teoria riguardo l'impianto di terra. Hai delle fonti cui fare riferimento (appunti, libri di testo,ecc..)?

Saluti e buon lavoro!
Avatar utente
Foto Utenteltmaverick
0 1
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 17 set 2008, 18:01

0
voti

[3] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto Utentered devil » 20 mag 2010, 20:43

no sennò non sarei qui.. mi serve il vostro aiuto
Avatar utente
Foto Utentered devil
10 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 78
Iscritto il: 27 set 2008, 18:05

0
voti

[4] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteCseven » 20 mag 2010, 21:20

mi sembra strano che a scuola ti facciano fare qualcosa simile e tu non abbia dei materiali per informarti, come minimo i libri

comunque dai un occhiata a questo
Avatar utente
Foto UtenteCseven
25 3 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 25 apr 2009, 18:27
Località: Tv

0
voti

[5] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto Utenteltmaverick » 20 mag 2010, 21:35

Guarda con attenzione http://www.electroportal.net/vis_directory.php?id=221 . Poi dovresti fornire qualchè informazione in più ,
un impianto di terra per una industria (area di progetto a scuola)

fa parte di un progetto oppure è la richiesta di un esercizio ?
Saluti
Avatar utente
Foto Utenteltmaverick
0 1
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 17 set 2008, 18:01

0
voti

[6] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto Utentered devil » 21 mag 2010, 21:31

fa parte del progetto
Avatar utente
Foto Utentered devil
10 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 78
Iscritto il: 27 set 2008, 18:05

0
voti

[7] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto Utenteltmaverick » 22 mag 2010, 11:30

Da un tuo precedente post ho letto che stai progettando l'impianto elettrico in una falegnameria. Penso che prima
dell' impianto di terra tu abbia determinato la potenza convenzionale di progetto e le correnti di impiego dei vari circuiti.
Quasi sicuramente il tuo impianto sarà alimentato in bassa tensione. Volendo quindi "immaginare" le caratteristische generali del tuo progetto direi :
- Impianto utilizzatore di I categoria con alimentazione dalla rete in BT.
- Sistema di distribuzione di tipo TT con impianto di terra comune a tutte le sezioni di impianto

Hai gia fatto uno schema a blocchi della distribuzione? Hai già scelto i dispositivi di protezione contro le sovracorrenti e disegnato gli schemi unifilari dei quadri? Hai già scelto le misure di protezione contro i contatti indiretti? Sai già il valore della corrente differenziale nominale dell'interruttore meno sensibile?
Saluti!
Avatar utente
Foto Utenteltmaverick
0 1
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 17 set 2008, 18:01

0
voti

[8] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto Utentered devil » 23 mag 2010, 20:30

ma per dimensionare i picchetti di terra servono tutti questi dati??
Avatar utente
Foto Utentered devil
10 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 78
Iscritto il: 27 set 2008, 18:05

0
voti

[9] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto Utenteltmaverick » 24 mag 2010, 11:23

I dispersori a picchetto hanno dei valori della resistenza di terra che variano in base alle dimensioni, al diametro, alla profondità di interramento e alla resistività del mezzo disperdente ( terreno roccioso, argilla, ecc). Sono disponibili sui manuali delle tabelle che noti i dati che ho citato danno un valore delle resistenza di terra per dispersori a picchetto.

Realizzare la protezione dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione, coordinando l'impianto di terra al funzionamento di un interruttore automatico, richiede invece la conoscenza dei dati che ti ho chiesto.
Potresti fornire almeno, per il momento, una distinta delle linee in partenza dai quadri o dal solo quadro generale(qualora nell'impianto non ci siano quadri secondari) nella forma
- n. x linee per l'alimentazione di ......,in partenza da......, protetta/e da ......

Saluti e buon lavoro!
Avatar utente
Foto Utenteltmaverick
0 1
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 17 set 2008, 18:01


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica