Salve,
avete già avuto esperienza su 4-20mA a lunga distanza (300/400m)?
cioè per portare un segnale da così lunga distanza immagino necessiti di un amplificatore oppure ce la potrebbe fare?
avete già usato amplificatori di questo tipo?
grazie
4-20mA a lunga distanza
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Quella di cui parli non è una "lunga distanza" per un segnale 4-20mA soprattutto se il sensore è alimentato a 24VDC come di solito avviene nel settore dell'automazione.
Tutto dipende dal tipo di trasmettitore , dalla scelta del cavo di comunicazione (resistenza) e dal tipo di ricevitore (reistenza interna di shunt tipicamente da
).
Ti rimando a questo interessante PDF che può rivelarsi un buona guida per la valutazione dell'incidenza della lunghezza cavi nella trasmissione di segnali in corrente.
Tutto dipende dal tipo di trasmettitore , dalla scelta del cavo di comunicazione (resistenza) e dal tipo di ricevitore (reistenza interna di shunt tipicamente da
).Ti rimando a questo interessante PDF che può rivelarsi un buona guida per la valutazione dell'incidenza della lunghezza cavi nella trasmissione di segnali in corrente.
-

Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 2330
- Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45
0
voti
quindi anche a 400m non avrei perdite rilevanti.
credevo di essere molto più in pericolo, ma a che distanza potrei avere disturbi sul segnale?
il calcolo sta nell'aumento resistivo del cavo giusto?
credevo di essere molto più in pericolo, ma a che distanza potrei avere disturbi sul segnale?
il calcolo sta nell'aumento resistivo del cavo giusto?
0
voti
scusa se rompo l'anima ancora ma mi addentrerei in meandri di elletronica I che non ricordo più bene...
il discorso vale anche per alimentazione 24DC agli strumenti?
in continua i disturdi su una linea lunga si calcolano con semplicemente legge di Ohm in quanto componenti dinamici quali capapcitivi e induttivi non influiscono su un circuito statico? ho detto una castroneria?
nel caso chiedo scusa!!
il discorso vale anche per alimentazione 24DC agli strumenti?
in continua i disturdi su una linea lunga si calcolano con semplicemente legge di Ohm in quanto componenti dinamici quali capapcitivi e induttivi non influiscono su un circuito statico? ho detto una castroneria?
nel caso chiedo scusa!!
2
voti
Sì la legge di Ohm è sempre valida.
Nel sistema a loop di corrente , il problema dei disturbi tra l'altro è sensibilmente ridotto.
Questo è lo schema di massima di un circuito completo di sorgente di alimentazione , cavo trasduttore e ricevitore.
Il sensore a campo , ovvero il generatore di corrente del trasduttore, idealmente ha una resistenza interna infinita , ma realmente ne ha un finita , comunque nell'ordine di diversi milioni di ohm , molto elevata.
La maggior parte dei disturbi elettrici , rappresentati nello schema come un generatore di tensione , ricadono e vengono attenuati attraverso il trasmettitore stesso e la su elevata impedenza interna.
Solo una minima parte di essi ricadono sul ricevitore (shunt) attraverso cui viene riconvertita la grandezza analogica in tensione , ma influenzano veramente poco il valore letto.
Il valore di tensione di disturbo che si misura sul ricevitore si determina in questo modo:
V.disturbo al ricevitore = V.disturbo x R.ricevitore/(R.cavo+R.trasmettitore+R.ricevitore)
Relativo all'esempio dello schema sarebbe:V.disturbo al ricevitore = 20 x 250/3,000,260 = 0.0016 V.
Siccome il valore tipico di tensione corrispondente al range di corrente 4-20mA è 1V/5V , ci si rende subito conto di quanto sia ininfluente il disturbo.
Nel sistema a loop di corrente , il problema dei disturbi tra l'altro è sensibilmente ridotto.
Questo è lo schema di massima di un circuito completo di sorgente di alimentazione , cavo trasduttore e ricevitore.
Il sensore a campo , ovvero il generatore di corrente del trasduttore, idealmente ha una resistenza interna infinita , ma realmente ne ha un finita , comunque nell'ordine di diversi milioni di ohm , molto elevata.
La maggior parte dei disturbi elettrici , rappresentati nello schema come un generatore di tensione , ricadono e vengono attenuati attraverso il trasmettitore stesso e la su elevata impedenza interna.
Solo una minima parte di essi ricadono sul ricevitore (shunt) attraverso cui viene riconvertita la grandezza analogica in tensione , ma influenzano veramente poco il valore letto.
Il valore di tensione di disturbo che si misura sul ricevitore si determina in questo modo:
V.disturbo al ricevitore = V.disturbo x R.ricevitore/(R.cavo+R.trasmettitore+R.ricevitore)
Relativo all'esempio dello schema sarebbe:V.disturbo al ricevitore = 20 x 250/3,000,260 = 0.0016 V.
Siccome il valore tipico di tensione corrispondente al range di corrente 4-20mA è 1V/5V , ci si rende subito conto di quanto sia ininfluente il disturbo.
-

Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 2330
- Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)